• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

笔记本电量98%到100%的问题[BQ2060]

我们公司采用的BQ2060来做保护板,但是有一个问题困扰.就是电池充电到98%后, 随后的那2%需要很长的时间(大概是1-2个小时),在外部,我们是用PIC芯片做一个缓冲为BQ2060和电脑的通讯!

对于2%的解决,我们在PIC芯片的程序做一个判断,当RM是到98%后,PIC芯片开始时间计算,如果时间是超过15分钟,就给笔记本送RM()=99%, 如果时间是超过30分钟,就给笔记本送RM()=100%.

请问各位大虾,这样做可以吗?
全部回复(16)
正序查看
倒序查看
争锋
LV.5
2
2005-01-30 13:05
2060不存在这个问题呀
0
回复
tomr
LV.3
3
2005-01-31 09:17
不存在这种问题.是不是你设置的有问题?就是电压与容量对应的那个参数???
0
回复
qiuyy
LV.6
4
2005-01-31 09:31
TOMR讲得有道理.你可以试试.一般容量与电压对应这项把它去掉.应该是没有问题的.它的工作原理是:当电压到了,而它的容量还没有到的话,它就一直等,,,.........所以你的问题也出来了.祝你好运.
0
回复
willzhang
LV.4
5
2005-01-31 15:05
在充电末期,bq2060根据“Taper Current"中设定的值来决定充电是否终止.如果180秒内的电流小于设定值则给出“FC”,容量改为100%.如果设定值太小,充电电流小于50mA,容量大于4000mAh的话,1小时充电电量增长不到1%则可能出现楼主所讲的情况;

又如Adapter供电不稳,180秒内出现放电现象,计时清空,重新计时.
0
回复
qiuyy
LV.6
6
2005-02-01 09:17
@willzhang
在充电末期,bq2060根据“TaperCurrent"中设定的值来决定充电是否终止.如果180秒内的电流小于设定值则给出“FC”,容量改为100%.如果设定值太小,充电电流小于50mA,容量大于4000mAh的话,1小时充电电量增长不到1%则可能出现楼主所讲的情况;又如Adapter供电不稳,180秒内出现放电现象,计时清空,重新计时.
willzhang说得对,要从充电终止条件去考虑,如果有必要还要从容量和电压的对应那一项考虑.看看是你写的那几个参数是不是不合理.
0
回复
qiuyy
LV.6
7
2005-02-02 08:24
你的问题OK没有?OK后要把经验给大家共享呀.
0
回复
haba
LV.2
8
2005-02-19 22:05
@qiuyy
你的问题OK没有?OK后要把经验给大家共享呀.
现在还是发生,Taper电流是设置100mA.适配器是稳定的.
0
回复
willzhang
LV.4
9
2005-02-21 17:57
@haba
现在还是发生,Taper电流是设置100mA.适配器是稳定的.
把Taper电流设大一点看一下问题能不能解决.如果不能的话就是其他问题,我们再来看看怎么解决.
0
回复
fmf1999
LV.4
10
2005-03-30 20:33
@willzhang
把Taper电流设大一点看一下问题能不能解决.如果不能的话就是其他问题,我们再来看看怎么解决.
我也想知道,但我对这个不会,不好意思,
0
回复
ylbingshan
LV.3
11
2005-03-31 22:05
充电的模式可分为CC(定电流)与CV(定电压)两种,充电时先进入CC模式,当电压达到最大值时则进入CV模式,且充电电流不断减小,接近0时容量达到100%,CV模式的时间会很长
0
回复
qiuyy
LV.6
12
2005-04-04 19:11
@fmf1999
我也想知道,但我对这个不会,不好意思,
最近我一个客户碰到此问题.他的电池有一个充到49%就充死也充不进,一个充到98%就完蛋了.我后来帮他处理:电压取样电阻换掉,AD转换增益修改标准值,软件校正.最后搞掂.总结之:如果BQ2060读不到正确的电池电压,它永远停留在充电中.比如:电芯已经到了12.5V,可是BQ2060读到的电压仍然是12V,它认为该电芯没有充满.即使充电电流没有了,它还是停留在没有充满的状态上,没有完成一个正确的充电循环!所以这说明了它内部的程式判断电池的充满是有几个条件相与的.这是我们最近在做PIC+TI的一个方案发现的,此时电池充到98%就停止了,而充电电流已经没有了.所以分析问题的时候一定要考虑到芯片的AD转换的增益,AD转换的电压取样,要从软件和硬件上去分析.
0
回复
huitengda
LV.5
13
2005-07-20 17:35
***
0
回复
huitengda
LV.5
14
2005-07-20 17:39
***
0
回复
akiyer
LV.2
15
2005-07-22 14:18
@willzhang
在充电末期,bq2060根据“TaperCurrent"中设定的值来决定充电是否终止.如果180秒内的电流小于设定值则给出“FC”,容量改为100%.如果设定值太小,充电电流小于50mA,容量大于4000mAh的话,1小时充电电量增长不到1%则可能出现楼主所讲的情况;又如Adapter供电不稳,180秒内出现放电现象,计时清空,重新计时.
我现在有一个电池剩余电量显示5%.可它能放电半个小时.再下降到4%.然后很快就关机了.
0
回复
jhit
LV.2
16
2006-04-11 14:04
有偿征求 BQ 解决方案

BQ20xx , 80xx 等芯片在线读写解决方案,可以按要求在线读写处理电池数据包括:设计电压,厂商名,电池名,串号,全充满容量,充放次数,充电电压,充电电流,生产日期,第一次使用日期(IBM),FRU号(IBM)等参数,完全在线读写处理IBM ,DELL, COMPAQ,等采用该类芯片智能电池的不工作,计数不准,容量扩充等问题.

包含 EV2200板子 以及 TI读写程序

Jhit.tw@126.com
0
回复
pagerank
LV.1
17
2006-04-11 15:13
@akiyer
我现在有一个电池剩余电量显示5%.可它能放电半个小时.再下降到4%.然后很快就关机了.
看看你的电脑设置是否是当电池容量降低到4%左右的时候执行关机的动作
0
回复