0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
LED照明 中国好方案
求教市电85-265V输入输出24-48V的电源管理IC
求教市电85-265V输入输出24-48V的电源管理IC
请问那位工程师在设计LED驱动电源时,用过市电85-265V输入输出24-48V的电源管理IC,望帮我推荐一下这类IC,我有一个案子急需设计用.
谢谢!
张工: 13728713209 zhrui29@sina.com
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
悠然
LV.4
2
2008-02-03 17:02
截止目前为止,我见过的所有能满足你要求的非隔离式IC性能几乎都存在着重大缺陷,是IC设计的错误,所以我推荐你用隔离式的.你指明要的是ic,电流也没有说明需要多大,如果需要电流较大,故老的3842系列性能稳定,你可以参照资料设计.如果没有很高的要求,你可用RCC电路,不用IC,价格便宜.
0
回复
提示
半导狂人
LV.10
3
2008-02-04 02:17
@悠然
截止目前为止,我见过的所有能满足你要求的非隔离式IC性能几乎都存在着重大缺陷,是IC设计的错误,所以我推荐你用隔离式的.你指明要的是ic,电流也没有说明需要多大,如果需要电流较大,故老的3842系列性能稳定,你可以参照资料设计.如果没有很高的要求,你可用RCC电路,不用IC,价格便宜.
要看是哪种情况的应用了.
0
回复
提示
spritea
LV.4
4
2008-02-04 08:27
@悠然
截止目前为止,我见过的所有能满足你要求的非隔离式IC性能几乎都存在着重大缺陷,是IC设计的错误,所以我推荐你用隔离式的.你指明要的是ic,电流也没有说明需要多大,如果需要电流较大,故老的3842系列性能稳定,你可以参照资料设计.如果没有很高的要求,你可用RCC电路,不用IC,价格便宜.
请问目前非隔离的芯片在什么方面有重大缺陷?比如HV9910,HV9930等,其实这些缺点需要大家指出来,IC设计人员才会有新的控制方法推出.
0
回复
提示
悠然
LV.4
5
2008-02-04 13:53
@spritea
请问目前非隔离的芯片在什么方面有重大缺陷?比如HV9910,HV9930等,其实这些缺点需要大家指出来,IC设计人员才会有新的控制方法推出.
9910、9930我都有用过,我不便在这里发贴子大谈什么缺点,有机会我给你用短信方式讲述给你.但短信上能不能发图片(测试图片)我不知道.
0
回复
提示
半导狂人
LV.10
6
2008-02-05 14:19
@spritea
请问目前非隔离的芯片在什么方面有重大缺陷?比如HV9910,HV9930等,其实这些缺点需要大家指出来,IC设计人员才会有新的控制方法推出.
此帖已被删除
0
回复
提示
悠然
LV.4
7
2008-02-05 20:40
@半导狂人
此帖已被删除
哈哈,我欣赏狂人的这种毫不遮掩的评价,不象我一样顾虑很多,工作方式不同决定了对待IC厂家的态度,其实每个IC都有其局限性,而这种局限性反应在应用设计中,就成了缺点.建议用通俗语句指明,比如后面加上“这些缺点反应在产品中,会发现容易击穿、过热等现象”(本例子纯属虚构 ^_^ ),这样会更直观、更容易理解嘛,你说是不?
0
回复
提示
szevwell
LV.10
8
2008-02-14 10:20
可以看看这个贴:http://bbs.dianyuan.com/topic/213145