0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
空载正常,带不了负载!急急急!
空载正常,带不了负载!急急急!
各位大侠,我左了一个开关电源,6V,2A輸出的,空载时很正常,但是一加上负载,就带不动了,百思不得其解,请各位大侠帮帮忙,是什么原因会造成这种情况?急急急急急急!
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hjhby
LV.3
2
2008-03-28 13:54
可能是变压器极性反了引起的
0
回复
提示
rich2005
LV.6
3
2008-03-28 15:54
@hjhby
可能是变压器极性反了引起的
变压器哪里的极性反啊?老兄你说清楚点撒!哈哈
还有就是加载保护掉了!后面的这种情况你可以测一下你IC COMP脚的电压有没有超过你IC datasheet里面的OLP保护点的电压.
0
回复
提示
hdzpc
LV.5
4
2008-03-29 17:08
一定元件参数选择不对,一加载就保护掉了!
看看你的反馈环路.
0
回复
提示
hqyzh
LV.6
5
2008-03-29 17:25
@hdzpc
一定元件参数选择不对,一加载就保护掉了!看看你的反馈环路.
支持
0
回复
提示
hqyzh
LV.6
6
2008-03-29 17:26
有图吗
0
回复
提示
mrliu75
LV.4
7
2008-03-31 10:44
谢谢各位指点!
0
回复
提示
dyffrom620
LV.5
8
2008-04-01 11:11
什么IC做的?
0
回复
提示
工程师都在看
国巨集团和Microchip高压解决方案,助力打造坚固可靠的电气化系统
电源网-fqd
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
精华推荐
换一换
立
即
发
帖