没人发言,我先谈谈发生的问题,
是这样的,我公司买了4台350瓦特的ups,在使用过程中,停电持续时间大约10分钟;但是在发电机启动的时候发现有冒烟,并有元件爆裂的声音!随即输出停止,请各位谈谈原因!
0
回复
2005-03-14 11:58
@溜溜和尚
没人发言,我先谈谈发生的问题,是这样的,我公司买了4台350瓦特的ups,在使用过程中,停电持续时间大约10分钟;但是在发电机启动的时候发现有冒烟,并有元件爆裂的声音!随即输出停止,请各位谈谈原因!
拜托老大

你是做什么工作的?

后备式UPS怎么能接发电机呢?一个问题频率导致的烧毁.

大家都知道发电机发出的频率不稳定,目前只有在线式UPS前端可以接发电机.
0
回复
2005-03-14 12:54
@东方电源
拜托老大你是做什么工作的?后备式UPS怎么能接发电机呢?一个问题频率导致的烧毁.大家都知道发电机发出的频率不稳定,目前只有在线式UPS前端可以接发电机.
是在线式的ups啊!
0
回复
sunnyway
LV.1
5
2005-03-14 13:40
@溜溜和尚
是在线式的ups啊!
350W只么会是在线式?开玩笑!
0
回复
2005-03-15 12:04
@sunnyway
350W只么会是在线式?开玩笑!
楼主你在开国际玩笑啊?

350W的UPS会是在线式的?被人家蒙了吧?
0
回复
microandy
LV.1
7
2005-03-15 17:27
我觉得PROTEK的UPS就不错,可以上http://www.protek.com.cn了解一下!
0
回复
2005-03-16 11:54
@microandy
我觉得PROTEK的UPS就不错,可以上http://www.protek.com.cn了解一下!
广告

杀...........
0
回复
microandy
LV.1
9
2005-03-17 11:30
@东方电源
广告杀...........
哇塞,你到处贴图片,那不就应该千刀万剐了.

东方的UPS好象做得不错,可是技术来源值得深思!
0
回复
2005-03-17 12:37
@microandy
哇塞,你到处贴图片,那不就应该千刀万剐了.东方的UPS好象做得不错,可是技术来源值得深思!
帖图片不属于做广告知道吗?

我公司产品不管技术好不好你也管不着,东方的UPS即使是最烂、最差的产品那毕竟也是我们东方自行研发的机器.而你们是靠进口别人的产品,连自己国产的UPS都产不了还有什么资格来说别人呢?
0
回复
microandy
LV.1
11
2005-03-17 13:01
@东方电源
帖图片不属于做广告知道吗?我公司产品不管技术好不好你也管不着,东方的UPS即使是最烂、最差的产品那毕竟也是我们东方自行研发的机器.而你们是靠进口别人的产品,连自己国产的UPS都产不了还有什么资格来说别人呢?
我们本来就不是国产的嘛
0
回复
2005-03-17 13:10
@microandy
我们本来就不是国产的嘛
那你还有资格说别人呢?
0
回复
2005-03-18 08:05
@东方电源
楼主你在开国际玩笑啊?350W的UPS会是在线式的?被人家蒙了吧?
老兄,在线式是怎么回事啊,是不是一直连接在电脑和交流电源中的那种,那么非在线式又是怎么回事呢?请指点.
0
回复
2005-06-29 13:37
@东方电源
那你还有资格说别人呢?
东方电源兄,你好!能否就这个问题,说说在线式和离线式是怎么回事?他的基本原理不就是整流然后逆变吗?那么,在逆变启动的时候,交流直接到负载的通道不就切断了吗?如果,没有切断,怎么同步呢?再说,停电后交流直通通道应该切断了才对啊?这样的话那有是什么使它烧坏呢?按照第3贴的描述,离线式是不是就只有逆变这一部分呢?
0
回复
2005-06-29 20:05
@溜溜和尚
东方电源兄,你好!能否就这个问题,说说在线式和离线式是怎么回事?他的基本原理不就是整流然后逆变吗?那么,在逆变启动的时候,交流直接到负载的通道不就切断了吗?如果,没有切断,怎么同步呢?再说,停电后交流直通通道应该切断了才对啊?这样的话那有是什么使它烧坏呢?按照第3贴的描述,离线式是不是就只有逆变这一部分呢?
后备式有两种 后备方波 后备正弦波 这两种机器都不可以接发电机的
他们向用户提供的是经变压器抽头调压处理过的一般市电.呵呵,你的变压器肯定牺牲了.
在线式也有两种在线式和准在线式 理论上来讲准在线式也不可以接发电机  不过很少有这种产品了.
在线式接发电机就OK了
0
回复
2005-07-01 15:02
@梦里寻花
后备式有两种后备方波后备正弦波这两种机器都不可以接发电机的他们向用户提供的是经变压器抽头调压处理过的一般市电.呵呵,你的变压器肯定牺牲了.在线式也有两种在线式和准在线式理论上来讲准在线式也不可以接发电机  不过很少有这种产品了.在线式接发电机就OK了
同意梦里寻花的看法,还是我们东方人厉害啊.嘿嘿!
0
回复
2005-07-02 08:26
@梦里寻花
后备式有两种后备方波后备正弦波这两种机器都不可以接发电机的他们向用户提供的是经变压器抽头调压处理过的一般市电.呵呵,你的变压器肯定牺牲了.在线式也有两种在线式和准在线式理论上来讲准在线式也不可以接发电机  不过很少有这种产品了.在线式接发电机就OK了
按你的说法那么普通的我们直接接在市电和电脑之间的属于在线式的了,接发电机应该没问题才对哦!
0
回复
2005-07-02 09:02
@溜溜和尚
按你的说法那么普通的我们直接接在市电和电脑之间的属于在线式的了,接发电机应该没问题才对哦!
应该这样说:

在线式UPS是逆变器是长期处于工作状态,即使市电正常,也是AC-DC-AC.

而离线式UPS是只有停电时,逆变器才工作.市电正常不经逆变器,AC直接输出,好一点的AC稳压输出;只有市电不正常时才是电池DC逆变成AC输出.
0
回复
2005-07-02 09:39
@卡瓦格博
应该这样说:在线式UPS是逆变器是长期处于工作状态,即使市电正常,也是AC-DC-AC.而离线式UPS是只有停电时,逆变器才工作.市电正常不经逆变器,AC直接输出,好一点的AC稳压输出;只有市电不正常时才是电池DC逆变成AC输出.
谢谢~!
0
回复
sustitong
LV.1
20
2005-07-05 17:17
@溜溜和尚
按你的说法那么普通的我们直接接在市电和电脑之间的属于在线式的了,接发电机应该没问题才对哦!
在线机也不能接发电机:
包括山特的,APC的
0
回复
dbxdqz
LV.3
21
2005-07-05 17:51
@sustitong
在线机也不能接发电机:包括山特的,APC的
山特的后备式可以接发电机呀.如MT1000s
0
回复
2005-07-05 17:55
@sustitong
在线机也不能接发电机:包括山特的,APC的
那是高频机.
0
回复
goodups
LV.3
23
2005-07-06 10:23
@sustitong
在线机也不能接发电机:包括山特的,APC的
山特接发电机没问题.
0
回复