请教变压器方面的专家
我测试的时候发现,我用两个开关电源,其中一个电源对另一个电源造成严重干扰,导致电压有跌落现象,已经证实是电压器产生的干扰,我用的EC42 ,频率是120K,除了布线,变压器怎么自身降低干扰?
全部回复(30)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@咸菜篓子
屏蔽主要是反射,吸收只是很小的一部分.还有Y电容我己经加了.三明治绕法,关于初级绕线,如果初级绕40匝,分两层绕,请问是每层都绕40匝好?还是分绕组一半绕好,也就是说每层绕20匝?都有什么优缺点?
當然有優缺點,主要影響就是Lk,現分開來講:
1) 分兩層繞,也就是多每層繞20turns,其中在其之間加上副邊繞組.這樣對你的Lk會有好處的.
2)如是每層繞40Turns,這樣不利于Lk的管控.
但不管怎麼排,要注意的就是:如一層排不下,也就是說每層只能排19turns或者說是每層只能繞39turns,則必須用兩層排時,就要注意咯(也就是說不要刻意一定需要20turns or 40 turns)根據實際情況而定.
@transformer1
當然有優缺點,主要影響就是Lk,現分開來講:1)分兩層繞,也就是多每層繞20turns,其中在其之間加上副邊繞組.這樣對你的Lk會有好處的.2)如是每層繞40Turns,這樣不利于Lk的管控.但不管怎麼排,要注意的就是:如一層排不下,也就是說每層只能排19turns或者說是每層只能繞39turns,則必須用兩層排時,就要注意咯(也就是說不要刻意一定需要20turnsor40turns)根據實際情況而定.
谈一点点个人看法:
变压器开气隙后,气隙中储存会储存能量,加大漏磁.而且气隙越大,储存的能量越大,漏磁也越大,对周围产品的干扰范围、干扰强度也会增大.
个人建议:采用分段气隙的方法,将原来的单个气隙高度减小,分成多段气隙,这样每个气隙中储存的能量减小(可能总能量还是相当),对周围产品的干扰范围、干扰强度也会大大减小.
(俺不做电源,只是就是论事,如果不对,还请不要见怪)
其实从磁路原理上来分析,“分兩層繞,也就是多每層繞20turns, ”这种方式漏电感的确是比“每層繞40Turns”漏电感要小.
“分兩層繞,也就是多每層繞20turns”,这种方式,在变压器初级有空PIN的情况下,是很容易实现的.
其实从磁路原理上来分析,“分兩層繞,也就是多每層繞20turns, ”这种方式漏电感的确是比“每層繞40Turns”漏电感要小.
“分兩層繞,也就是多每層繞20turns”,这种方式,在变压器初级有空PIN的情况下,是很容易实现的.
0
回复
提示
@wm4811923
影响漏感主要有三大因素:1,变压器BOBBIN的长宽比2,绕线顺序3,耦合电容.变压器的屏蔽层,在EMI干扰较强的情况下,常在变压器的初次级之间加入一层屏蔽层,通过加入屏蔽层切断了初次级间杂散电容的路径,让其都对地形成电容,其屏蔽效果非常好,可以大为减少EMI,同时对于电网串入的瞬态干扰也有一定的抑制作用.但变压器的制作工艺和成本都上升.屏蔽层有铜层和绕线层两种,铜层的效果最佳.
樓上的兄弟分析的不錯.
但是還有一點就是被測繞組與主繞組之間的距離,如距離(也就是中間間隔的繞組越多,則被測繞組Lk就越大),同理如是距離越小,相對Lk就會小些..
但是還有一點就是被測繞組與主繞組之間的距離,如距離(也就是中間間隔的繞組越多,則被測繞組Lk就越大),同理如是距離越小,相對Lk就會小些..
0
回复
提示
@haonan_ren
谈一点点个人看法:变压器开气隙后,气隙中储存会储存能量,加大漏磁.而且气隙越大,储存的能量越大,漏磁也越大,对周围产品的干扰范围、干扰强度也会增大.个人建议:采用分段气隙的方法,将原来的单个气隙高度减小,分成多段气隙,这样每个气隙中储存的能量减小(可能总能量还是相当),对周围产品的干扰范围、干扰强度也会大大减小.(俺不做电源,只是就是论事,如果不对,还请不要见怪)
你的观点我不认同.现在来讲变压器受到外来电磁波的干扰,你采作多段GAP,只能是在CORE间垫GAP,那样的话边柱GAP将产生的漏磁,即干扰或被干扰的可能增大啦.
我觉得对于第一贴朋友提出的问题,我应该考虑一下你所使用CORE的材质,再一个绕给采用三明治绕法,初资级间增加屏蔽铜带,且屏蔽接到反馈绕组的接地脚侧,如果不考虑成本的说可次级可采用三层绝缘, 其初次间的安规便可不加MARGIN TAPE,可大大减小漏感啦,再者为减小耦合电容,可以将绕组的绕向作一些更改,如果立式的话,初次绕两层时,每层绕线均为从PIN端绕向顶端, 次级绕组绕线时可采用从顶端绕向PIN端,让初级间产生的自感方向相反,且将初次的电位差减小到最小,以减少耦合电容啦,卧式同之
我觉得对于第一贴朋友提出的问题,我应该考虑一下你所使用CORE的材质,再一个绕给采用三明治绕法,初资级间增加屏蔽铜带,且屏蔽接到反馈绕组的接地脚侧,如果不考虑成本的说可次级可采用三层绝缘, 其初次间的安规便可不加MARGIN TAPE,可大大减小漏感啦,再者为减小耦合电容,可以将绕组的绕向作一些更改,如果立式的话,初次绕两层时,每层绕线均为从PIN端绕向顶端, 次级绕组绕线时可采用从顶端绕向PIN端,让初级间产生的自感方向相反,且将初次的电位差减小到最小,以减少耦合电容啦,卧式同之
0
回复
提示
@transformer1
Temp1234brother: Thetheseofyours"?"Number,shouldaskthe"咸菜篓子"toansweroh
Yes! Actually, "咸菜篓子" needs to identify the problem first!
I see a lot of DC/DC modules have a Fly-back circuit to provide power for house-keeping circuits and aux-power for seconday-side controller. their are very close to each-others!
I see a lot of DC/DC modules have a Fly-back circuit to provide power for house-keeping circuits and aux-power for seconday-side controller. their are very close to each-others!
0
回复
提示
@temp1234
Yes!Actually,"咸菜篓子"needstoidentifytheproblemfirst!IseealotofDC/DCmoduleshaveaFly-backcircuittoprovidepowerforhouse-keepingcircuitsandaux-powerforseconday-sidecontroller.theirareveryclosetoeach-others!
There is fewer Flyback converter main transformer Primary turns, the indirect one says, its Lk will be smaller. But if control with aux-power, all right on performance, but not very desirable in practical application, it is synchronous and whole that we can use! Flow
0
回复
提示
@transformer1
ThereisfewerFlybackconvertermaintransformerPrimaryturns,theindirectonesays,itsLkwillbesmaller.Butifcontrolwithaux-power,allrightonperformance,butnotverydesirableinpracticalapplication,itissynchronousandwholethatwecanuse!Flow
这个电源峰值功率是240W,我开的气息是1.8毫米.这次新的变压器我就已经在初次级加屏蔽了,变压器还没有回来.
0
回复
提示