采用uc3854构成APFC适合作多大功率的电源?

如题.
另外,用电设备从单相电网获取的最大许可功率是多少?(也就是说为了保持三相电网的平衡,当用电设备的功率大于多少以后就必须使用三相电?)
谢谢
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2005-03-02 13:24
沉的太快了吧???
0
回复
nathan112
LV.5
3
2005-03-02 13:25
@细节决定成败
沉的太快了吧???
頂一下,這個貼子我喜歡
0
回复
lxlfriend
LV.2
4
2005-04-10 12:17
顶一下,期待中!哪位大侠过来指点一下
0
回复
memzeng
LV.1
5
2005-04-13 17:13
@lxlfriend
顶一下,期待中!哪位大侠过来指点一下
用UC3854可以做到5~6kw左右的pfc模块,再大就没有做过了,我有样机
0
回复
mr.lee
LV.5
6
2005-04-14 13:13
看你自己怎么做,我以前有用它来做控制板,做了输出功率100多KVA,600V/200A.
0