0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
负载电流增大变压器有叫声
负载电流增大变压器有叫声
哪位高手能帮忙解答一下,最近做移相全桥变换器,输出22.5V,当负载电流增大到25A左右时,变压器开始有点儿叫声,但是变压器波形是稳定的,等到增大到28A左右,叫声就比较大,波形也有点儿抖动.后来又把输出调到12.5V,当负载电流增大到37A左右,也会出现上面的现象,实在不明白哪儿出了问题?
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
cafetea
LV.4
2
2008-06-12 20:18
如果是工艺问题,把变压器浸漆后可以抑制部分叫声.但从你所述,应该是发生振荡了,先排除B值和磁芯选取设计是否合理等问题,然后看看电流环是否出现振荡,可测此时的环路特性.另外,占空比此时是否稳定.
0
回复
提示
zuobian
LV.2
3
2008-06-12 20:45
@cafetea
如果是工艺问题,把变压器浸漆后可以抑制部分叫声.但从你所述,应该是发生振荡了,先排除B值和磁芯选取设计是否合理等问题,然后看看电流环是否出现振荡,可测此时的环路特性.另外,占空比此时是否稳定.
变压器确实是没经过浸漆处理.
占空比一直都很稳定,直到叫声持续一会儿过流保护电路受干扰起作用为止.
我现在没有测环路特性的仪器,没办法测.
0
回复
提示
zuobian
LV.2
4
2008-06-13 10:43
@zuobian
变压器确实是没经过浸漆处理.占空比一直都很稳定,直到叫声持续一会儿过流保护电路受干扰起作用为止.我现在没有测环路特性的仪器,没办法测.
我今天测了全桥四个管子的驱动波形和开关管波形,发现加上探头以后,在输出22.5V/负载电流31A左右时变压器开始发出刺耳的cici声,之前Vgs, Vds都很稳定,等到测滞后桥臂的下管时,负载电流30.73A,变压器叫声明显,超前桥臂的两个开关管炸毁,驱动电路也烧掉了,怎么回事?
0
回复
提示