• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

容性负载开不了机

我开发了一款500W电源,样品出来后基本电气性能都还可以,就是有一点让我头痛问题是在容性负载条件下开不了机。不知是怎么回事
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2017-10-12 09:05
顶到保护点了。
0
回复
2017-10-12 09:20

看你产品终端的实际要求

1.适当减小输出电容

2.调节反馈

3.OCP Delay

0
回复
chf484
LV.2
4
2017-10-12 10:15
容性负载EMC比较大,PF值比较低,对你电源的启动冲击比较大的原因造成过保护点,重新调整你的过载过流短路保护点和保护延时,最好在你的输出加多级LC滤波减少容性负载对你电源的谐波倒灌的影响。
0
回复
2017-10-12 16:08

容性负载开不了机,可调整OCP或环路。

也需要测试一下VCC是否足够

0
回复
xinge7401
LV.6
6
2017-10-12 16:14
@心如刀割
容性负载开不了机,可调整OCP或环路。也需要测试一下VCC是否足够
也有可能为opp。
0
回复
xinge7401
LV.6
7
2017-10-12 17:08
@心如刀割
容性负载开不了机,可调整OCP或环路。也需要测试一下VCC是否足够
没有顶到ocp,Vcc也正常。
0
回复
dy0758
LV.4
8
2017-10-13 16:28
@xinge7401
没有顶到ocp,Vcc也正常。
多小伏多小安?
0
回复
dy0758
LV.4
9
2017-10-13 16:40
@dy0758
多小伏多小安?
如果是高压,对电压值要求不高,有一个最简单的办法,加二极管。
0
回复
analogbull
LV.3
10
2017-10-13 20:09
还有一点可能,就是由于容性负载输出电压慢。你的原边辅助电源是否能坚持住?
1
回复
beijing7401
LV.3
11
2017-10-30 22:23
@xinge7401
也有可能为opp。
容性负载就是在输出加一些电容,由于要对电容充电,电容对于开机瞬间时相当于短路,如电容很大,瞬间电流就很大,那就很容易瞬间顶导保护点,建议先将保护断开或将保护点放大试试。
0
回复
luoyan1980
LV.8
12
2018-04-08 20:09
保护太灵敏了,有可能为OPP,OCP,首先确认是不是保护点偏低,如不是保护点偏低,那就可能为保护太灵敏了,瞬间保护,可以适当将保护延迟电容加大,因为容性负载在比较大时,瞬间相当于短路。
1
回复