• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

开关电源变压器vcc电压与绕组疏密关系

开关电源变压器vcc电压与绕组的密散有多大影响?一般密绕和散绕时VCC电压会误差几伏属于正常?

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2017-11-03 19:22
主要看藕合好不好,不好,电压会飘。
0
回复
2017-11-03 22:38
@chenyingxin7610
主要看藕合好不好,不好,电压会飘。
不好,电压才不飘
0
回复
2017-11-03 22:39

没有说误差几伏是正常

这个取决于你的设计

因为有的设计是希望在重载时,有OVP功能,利用VCC电压增高来实现

VCC电压的变化量取决于VCC绕组和初级的耦合度

如果居中密绕可能与均绕相同效果。

0
回复
Lam小黑
LV.3
5
2017-11-04 11:03
@zz052025
没有说误差几伏是正常这个取决于你的设计因为有的设计是希望在重载时,有OVP功能,利用VCC电压增高来实现VCC电压的变化量取决于VCC绕组和初级的耦合度如果居中密绕可能与均绕相同效果。
过载保护是通过FB与sense来判断的吧!比如OB2269他们的过载保护就是通过FB的Power Limiting 来保护的。当负载过重时输出电压被拉低后光耦松开。FB电压上升到Power Limiting FBThreshold Voltage。OB2269关闭输出。
0
回复
2017-11-04 21:36
@Lam小黑
过载保护是通过FB与sense来判断的吧!比如OB2269他们的过载保护就是通过FB的PowerLimiting来保护的。当负载过重时输出电压被拉低后光耦松开。FB电压上升到PowerLimitingFBThresholdVoltage。OB2269关闭输出。

是的,一般的OCP,OLP的做法是如你所述。

0
回复