0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
关于耐压测试的问题(急)
关于耐压测试的问题(急)
在安规测试中,如果输入与输出有跨接电容时,测试输入对输出的耐压,是否要取消跨接电容.
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
江湖电源
LV.9
2
2005-03-06 18:24
不用除消电容,改用直流耐压测试,如原现用交流1500V测试,可改用直流2100V测试.
0
回复
提示
abt-bj
LV.9
3
2005-03-07 20:00
@江湖电源
不用除消电容,改用直流耐压测试,如原现用交流1500V测试,可改用直流2100V测试.
直流测试抗电强度是往往会因为电容过渡过程引起“击穿”,可以采取逐步升压的方法.可以看安规原文及其注释.
0
回复
提示
asm
LV.8
4
2005-03-07 21:36
@abt-bj
直流测试抗电强度是往往会因为电容过渡过程引起“击穿”,可以采取逐步升压的方法.可以看安规原文及其注释.
相关标准也是要求逐步升压,比较好的耐压测试仪能设定到达规定电压的上升时间.
0
回复
提示
ysy6450
LV.4
5
2005-03-08 12:56
@江湖电源
不用除消电容,改用直流耐压测试,如原现用交流1500V测试,可改用直流2100V测试.
有依据吗?为什么是2100不是峰峰值?
0
回复
提示
江湖电源
LV.9
6
2005-03-08 17:31
@ysy6450
有依据吗?为什么是2100不是峰峰值?
国标通常采用AC1500V作耐压实验,AC1500V的峰值不就是2121V吗?
0
回复
提示
well
LV.4
7
2005-03-08 19:21
@江湖电源
国标通常采用AC1500V作耐压实验,AC1500V的峰值不就是2121V吗?
可以设上升时间,如果用AC3100V在生产线要用多少时间?
另外可不可以在输出与FG之间再增加一电容,而降低输出端的分压?
0
回复
提示
江湖电源
LV.9
8
2005-03-09 07:42
@well
可以设上升时间,如果用AC3100V在生产线要用多少时间?另外可不可以在输出与FG之间再增加一电容,而降低输出端的分压?
2100V,持续时间1分钟!
0
回复
提示
yinxiaofang
LV.4
9
2011-02-27 22:55
学习
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】锂电池组均衡充电电路设计
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
电源网-fqd
精华推荐
换一换