压敏电阻的使用
压敏电阻的使用
压敏电阻焊接在印制板上,印制线的规格怎么确定,有没有相应的标准?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
top041376
LV.6
2
2018-04-17 12:30
沙发
0
回复
提示
chenyankun
LV.8
3
2018-04-17 22:48
应该没有吧,走线铜箔稍微大了
0
回复
提示
电源从业者-Ted
LV.1
4
2019-02-12 21:56
有关系,要根据瞬间成熟的浪涌电流来评估需要多大的线宽,不然打雷击的时候容易把线烧坏,另外等效阻抗大也会影响浪涌保护性能
0
回复
提示
chenyankun
LV.8
5
2019-03-05 08:45
@电源从业者-Ted
有关系,要根据瞬间成熟的浪涌电流来评估需要多大的线宽,不然打雷击的时候容易把线烧坏,另外等效阻抗大也会影响浪涌保护性能
道理是这么说的,但是有没有一个标准:比如说测试的时候打6KV浪涌:5KA雷击?一般PCB需要多大的铜箔?是怎么考虑的?