输入3-380VAC, 输出120V50A
西门子BSM50GB120DN2 Coes=500pF
UC3875BN 工作频率25KHZ
死区电阻82k+20k电位器
特意绕的变压器漏感30uH 所以没有外加谐振电感
示波器观察3875的8、9还有13、14输出脉冲,发现同一桥臂死区的时间相差很多,大约差0.4-0.6微秒.调节死区电阻 两个死区同时增减,但很明显一个长一个短.最窄(死区电阻82K)大约一个0.9 一个1.4的样子,最宽(死区电阻102k)大约一个1.1 一个1.7的样子.看很多资料上都不是差这么多的,谁知道是怎么回事呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1802851215741328.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
两桥臂中点的波形