企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
当PFC和PWM同时工作时,变压器会有可闻滋滋声?
当PFC和PWM同时工作时,变压器会有可闻滋滋声?
最近做了个双极PFC150W12V的电源,遇到了一个奇怪的问题。当PFC部分和PWM部分同时工作的时候 ,带满载,PWM部分的主变压器会有滋滋声,轻载和半载则基本无异音。如果单独的只给PFC部分加载,也无声音;如果去掉PFC单独带载电源部分,把输入电压调到390-400V,也没声音。俩个同时满载工作的时候,主变压器就有声音了(确定是变压器发出的,专门拉出来听过了)。现在弄了几天也没搞定,请大侠们指教下,帮忙出出主意啊。
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hylylx
LV.9
2
2019-03-11 10:37
关注
0
回复
提示
西方失败
LV.1
3
2019-03-11 17:06
用的是NCP1377B,测了下满载时频率只剩下40K了。
0
回复
提示
西方失败
LV.1
4
2019-03-26 21:13
最后也还是没能搞定,但是找到了一个解决办法。就是主变的磁芯中柱点胶后声音消失。最后感觉40K频率台低了一些,于是降低了一些感量,满载频率搞到了60K左右。就这样结案了。
0
回复
提示
工程师都在看
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
精华推荐
换一换
立
即
发
帖