SPWM逆变代码(载波频率傻傻分不清,求助)

选择的逆变方式如图1(最终滤波输出220V50HZ交流电)

问题:1,stc芯片晶振18.432M的话,如果半周取数据180个点的话,那么SPWM频率就是18K

           用定时器实现,不分频,每计满1024个时钟频率载入下一个占空比数

         PCA模块一个周期的时间为时钟源周期*256,为了满足一个PCA周期等于一个SPWM周期,PCA模块采用系统时钟的/4

(以上我的理解是否有错误,看到一篇文献和我想的有出入)

我的代码

/upload/community/2019/04/23/1556023378-43660.txt

有疑问的文献

/upload/community/2019/04/23/1556023652-46363.zip

有疑问的文献

     

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
asong
LV.1
3
2019-07-04 16:21
我想知道,那个SPWM频率用的表是如何做出来的?
0
回复
P50814027
LV.1
4
2019-09-20 15:36
这个你搞明白没有?我也是这个地方很纠结
0
回复