关于UPS输出功率因数的理解

UPS的输出功率因数一直是大家所关心的问题,但是有很多同行都不是理解的很清楚,我也是其中一位.
UPS的输出功率因数,它定义了UPS能够输出的最大有功功率,这也决定了UPS在设计上它的硬件所能承受的能力(主要是功率器件热方面的设计裕量).大容量的UPS有些规格中定义为:0.8(滞后),而有些机器的定义为:0.8~1(滞后).比如说:工频的UPS,如果负载为容性载,它需要降额工作,这主要是因为其逆变变压器的原因.而对于高频UPS,它带容性负载是不需要降额,这个我也不太清楚.希望其它大侠多多发言,解决我心中的疑惑.
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
正弦芯
LV.8
2
2008-07-20 14:26
我一直都想知道,可是到现在也没明白,这是我以前发的帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/131777
0
回复
2008-07-20 14:44
@正弦芯
我一直都想知道,可是到现在也没明白,这是我以前发的帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/131777
我个人对这个也想了好久,也了解了部分,但是不深入,希望有大使路过,大家可以一起交流一下.
0
回复
2008-07-20 14:47
@sysgration_1
我个人对这个也想了好久,也了解了部分,但是不深入,希望有大使路过,大家可以一起交流一下.
UPS的输出一般都有一个相对应的功率因数图:
不同类型的UPS,它设计时的功率因数图就不同,那么当负载属于不同类型时,它所能带的负载量也就是不定的.
0
回复
2008-07-20 14:48
@sysgration_1
UPS的输出一般都有一个相对应的功率因数图:不同类型的UPS,它设计时的功率因数图就不同,那么当负载属于不同类型时,它所能带的负载量也就是不定的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/423641216536505.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
正弦芯
LV.8
6
2008-07-21 13:57
@sysgration_1
UPS的输出一般都有一个相对应的功率因数图:不同类型的UPS,它设计时的功率因数图就不同,那么当负载属于不同类型时,它所能带的负载量也就是不定的.
这个图是厂家设定的还是有什么标准?
0
回复
雨下
LV.3
7
2008-08-04 16:22
@sysgration_1
UPS的输出一般都有一个相对应的功率因数图:不同类型的UPS,它设计时的功率因数图就不同,那么当负载属于不同类型时,它所能带的负载量也就是不定的.
那么,UPS的输出功率因数在设计时是怎样实现的呢,是不是有专门的输出功率因数控制电路
0
回复
winfrey1
LV.6
8
2018-08-05 16:57
希望高手回到
0
回复