• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

【亲测ROHM评估板 】罗姆碳化硅评估板P02SCT3040KR-EVK-001试用

非常感谢电源网和罗姆能够提供机会,前几天就收到板子了,已经陆续开始上手测试,这里趁着周末,先发个开箱。

京东送来了大箱子,一看就包装的很严实:

外包装很精致,同时赠送了4种型号的碳化硅(SiC)MOSFET,每种2只:

包装盒里还有一层厚海绵,有效保护评估板。另外尺子是我自己的,方便作为尺寸参考。

评估板使用了4层PCB,很厚实,正面:

背面:

开箱图到此结束,接线来总结一下基本信息。赠送的4种SiC的信息总结如下:

型号 导通电阻 电压 电流25°C 电流100°C SCT3030ALGC11 30 mΩ 650V 70A 49A SCT3040KLGC11 40 mΩ 1200V 55A 39A SCT3060ALGC11 60 mΩ 650V 39A 27A SCT3080KLGC11 80 mΩ 1200V 31A 22A

该评估板可以用于测试TO247-3TO247-4封装的器件。本次送测的器件全部是TO247-3封装,我手边也只有TO247-3封装的器件,不能尝试最新的TO247-4有些遗憾。几款器件推荐的驱动电压范围为0~+18V,另外这几款器件都是标准级器件,如果想将SiC用在电动车中,罗姆公司也提供相应的车规级器件,也即符合AEC-Q101标准的器件。有兴趣的工程师可以去罗姆官网搜索。 

根据用户手册,可以获得这款评估板的基本信息,具体总结如下:

评估板直流高压输入最大支持1200V。

评估板的辅电供电电压范围是5V-20V,推荐值12V。供电后评估板会向外输出5V的辅电,最大电流20mA

PWM逻辑信号的高电平要求在3.5V-5.1V之间,也就是需要5V的逻辑电平输入。

(手边没有合适的信号发生器,手里的开发板是15V电源+3.3VPWM输出,所以准备为这次测试画个转接小板,加一个电平转换。)

 

MOSFET的驱动电压由板上的隔离反激电源提供,正驱动电压可以通过可变电阻调整,范围为10.35V-20.56V,实际由于其他器件的限制,可以认为实际调整范围在12V-20V之间。

负驱动电压可以通过跳帽在0V-2V之间选择。如果需要设置为其他电压,则需要自行焊接齐纳二极管,支持的范围是0V~-4V。如果负压也设计成用可调电阻调整就好了……

上下管的开通关断电阻均可以独立任意调整,更换1206封装的贴片电阻即可。

评估板内部集成可调死区功能,最小可设置为270nS

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2019-08-05 11:29
坐等补充
0
回复
2019-08-23 13:20

板子基本测完了,昨天听说有些朋友的板子可能有故障,只有输入没有输出,今天赶紧更新一下评估板配置部分,供大家参考。

一开始上电的时候我也遇到了一些问题,不过只要根据用户手册的说明,基本都能搞好,用户手册的内容很详细!

下图是连接控制电时的照片,左侧是我自行制作的转接板,把握常用的DSP开发板的信号转接过来,提供15V辅电和5V的PWM驱动信号。

下方的LS_FAULT红色指示灯亮,说明低侧驱动故障,根据手册,常见原因包括低侧栅源极短路,栅极驱动电源UVLO,驱动信号与输入逻辑信号不匹配,10微秒以上脉宽及30A以上电流。 

因此需要逐步调整。首先调整驱动电压,如下图所示,调整电位器可以调整MOSFET驱动的正电压。正压出厂默认在18V左右,可以在10.35V-20.56V间调整,UVLO保护在12V左右。负压可以通过跳帽在0V和-2V间切换,如果需要其他电压,就需要焊接齐纳二极管了。

这里根据Rohm SiC手册的推荐值,将驱动设置在18V/0V。

考虑到需要10微秒以上宽度的PWM信号,这里根据手册将R359更换为2.2k的电阻。

本开发板可以测试TO247-4和TO247-3封装的器件,但是测试TO247-3封装时需要自行补焊两个0R电阻,分别是R77和R177

该评估板器件明明非常的人性化,基本上一个器件编号的百位加1就是对应的同功能器件,比如R77是低侧的电阻,R177就是高侧的。

评估板还预留了许多RF连接器接口,可以用来测量Ugs电压等,可以在贸泽电子搜索73415-2061找到相应的连接器。楼主没有研究过这类连接器,所以就不评测了。

接线来还需要焊接MOSFET,确保驱动芯片的输出不悬空,避免驱动信号与输入逻辑信号不匹配。

完成以上步骤后,本楼第一张图的红灯也会熄灭(可能手工按键),PWM波就可以正常的发出来了,如下图所示。

板子非常的厚实,做工扎实,不过也导致更换MOSFET的时候非常困难……手册中推荐的散热器并没有买到,这里随便找了一个,然后打孔,攻丝……

明日继续更新。

0
回复
2019-08-24 23:58

碳化硅器件的测试对测试设备提出了很高的要求,推荐使用无源探头搭配高带宽示波器。有兴趣的朋友可以参考Fred Wang教授的《Characterization of Wide Bandgap Power Semiconductor Devices》。由于实验室条件的限制,这里使用200MHz的示波器和差分探头进行测试。

为了尽可能降低Ugs受到的干扰,这里使用自制的接头焊接在管脚上,这样就不需要使用探头夹了,减小环路面积和信号传输距离。

其实这样还是很容易受干扰……SiC器件的测试结果受设备和手法的影响很大,所以本帖的波形仅供参考。

进行双脉冲测试,所有探头都经过了延时补偿。外接400微亨的电感,同样受限于设备,测试电流均为20A……对于650V耐压的管子使用400V电压测试,对于1200V的管子使用800V电压测试,门极电阻均为3.3R。

首先是SCT3080KL。1通道黄色为门极驱动Ugs波形;2通道绿色为漏源电压Uds;3通道紫色为管子电流I;数学运算1为电压乘电流,也即瞬时功率;数学运算2为运算1的积分,也就是损耗。虽然不一定准,但可以用来快速评估开关损耗。左侧Zoom1是关断波形,右侧Zoom2是开通波形。图中光标对应了数学运算2的结果,差值即为开通损耗。

下图为SCT3060AL

下图为SCT3040KL

下图为SCT3030AL

最后,使用ST公司的STW21N90K5作为对比,这是一只900V 18.5A的硅管,个人认为属于性能较好的硅管。在相同条件下进行测试,电压400V电流20A,门极电阻3.3R,对比并不公平,结果仅供参考。可以看到开通时会产生剧烈的振荡,这只硅管并不应该被驱动到这么快。

0
回复
2019-08-26 00:13

本评估板为半桥拓扑,功能非常丰富,可以实现高侧上管双脉冲,低侧下管双脉冲,Boost,同步整流Buck等拓扑。板子支持单路PWM脉冲输入,逻辑元件会自动转换为双路脉冲,并且添加死区。死区时间可通过更换贴片电阻调整,最小可设置为270nS。

本次测试选择同步整流Buck拓扑,借用手册中的原理图:

使用SCT3080KL开关管,外接1mH的高磁通铁镍磁芯电感,输入电压400V,使用100R电阻作为负载。PWM单路50%占空比输入,开关频率测试了两个点,分别为100kHz,输出电压196V;和板子的标称频率500kHz,输出电压109V。实验装置如下:

使用了云母片作为SiC管与散热器的绝缘,可能用陶瓷片散热会更好些……本次实验使用了100MHz特性较差的差分探头,所以门极电压Ugs的波形可能不太好,仅供参考。

首先验证驱动的情况,如下图分别为100kHz和500kHz开关频率时的门极驱动波形,一通道黄色为下管驱动,二通道绿色为上管驱动。死区时间均使用默认配置,可以看到死区没有问题,但死区时间稍有不同。500kHz时上下管驱动稍有不对称。

通功率电前的器件温度情况:

接下来开始通电测试,本次实验相对保守,使用的电压电流功率都比较小。100kHz时的开关情况如下,其中黄色是上管驱动Ugs,由于探头共模抑制能力较差,所以波形不好,实际的Ugs可以参考上文的双脉冲测试。绿色为Uds,紫色为电感电流:

运行3分钟后发热情况如下,器件温度由16度上升至33度:

接下来是500kHz时的情况,探头定义完全一致,可以看到电感电流的波动范围很小

3分钟温度已经来到80度,如此高的频率开关损耗还是比较大的。

该评估板开关频率真的能跑到500kHz,很佩服!本次测试功率较小,自然冷却。实际大功率高频使用时需要配备足够的散热装置。

0
回复
2019-08-26 00:44

以上就是本次测评的全部内容,感谢Rohm公司和电源网能提供这次机会!

限于时间原因,还有很多想做的测试没有完成,如果有机会未来也会在本帖继续更新,也欢迎大家回帖交流。

以下是总结:

1. 这是目前我见到的功能最强大的SiC器件评估板,各种保护、缓冲、逻辑控制都做的很好。可以测试多种器件,多种电路,多种驱动方案,PCB做工、用料扎实,PCB的测试点设计非常人性化,手册内容很全面。

2. 罗姆公司的SiC器件表现出了很高的可靠性,表现出了强大的性能,相比于Si器件有很大提升,必将给整个行业带来变革。

3. 可以考虑在评估板包装中适当附送一些宣传资料,可能更便于推广SiC器件,比如Rohm的官网其实有许多技术文章,可以适当引用。

4. 可以考虑附送一些备用件,有些二极管和端子并不是很容易买到,如果能有替换的将会更加方便。

5. 最小270nS的死区时间可能对SiC器件来说还是有些大了,这可能是受到驱动芯片等电路延时的限制。

6. 器件拆装不太方便,一般为了减小杂散电感,器件管脚必须插到底,但是这样拆卸会比较困难。希望能提供拆卸指导或者使用其他安装方式。

7. 本次没有TO247-4封装的器件是一个小小的遗憾。

最后再次感谢Rohm公司和电源网能提供这次机会!

0
回复
2019-10-14 16:17
板子做工不错啊,零件排列整齐,字符清晰明了。学习楼主分享,学习了。
0
回复
joypan
LV.1
8
2019-10-20 16:42
@时雨晴天
本评估板为半桥拓扑,功能非常丰富,可以实现高侧上管双脉冲,低侧下管双脉冲,Boost,同步整流Buck等拓扑。板子支持单路PWM脉冲输入,逻辑元件会自动转换为双路脉冲,并且添加死区。死区时间可通过更换贴片电阻调整,最小可设置为270nS。本次测试选择同步整流Buck拓扑,借用手册中的原理图:[图片]使用SCT3080KL开关管,外接1mH的高磁通铁镍磁芯电感,输入电压400V,使用100R电阻作为负载。PWM单路50%占空比输入,开关频率测试了两个点,分别为100kHz,输出电压196V;和板子的标称频率500kHz,输出电压109V。实验装置如下:[图片]使用了云母片作为SiC管与散热器的绝缘,可能用陶瓷片散热会更好些……本次实验使用了100MHz特性较差的差分探头,所以门极电压Ugs的波形可能不太好,仅供参考。首先验证驱动的情况,如下图分别为100kHz和500kHz开关频率时的门极驱动波形,一通道黄色为下管驱动,二通道绿色为上管驱动。死区时间均使用默认配置,可以看到死区没有问题,但死区时间稍有不同。500kHz时上下管驱动稍有不对称。[图片][图片]通功率电前的器件温度情况:[图片]接下来开始通电测试,本次实验相对保守,使用的电压电流功率都比较小。100kHz时的开关情况如下,其中黄色是上管驱动Ugs,由于探头共模抑制能力较差,所以波形不好,实际的Ugs可以参考上文的双脉冲测试。绿色为Uds,紫色为电感电流:[图片]运行3分钟后发热情况如下,器件温度由16度上升至33度:[图片]接下来是500kHz时的情况,探头定义完全一致,可以看到电感电流的波动范围很小[图片]3分钟温度已经来到80度,如此高的频率开关损耗还是比较大的。[图片]该评估板开关频率真的能跑到500kHz,很佩服!本次测试功率较小,自然冷却。实际大功率高频使用时需要配备足够的散热装置。
信息处理得很好,牛
0
回复
01-10 22:36

有米勒钳位?

0
回复