请教大家一个EPS切换时间引起电源掉电的问题

大家好,请教大家一个问题。

我的工程上有一批LED灯具,供电是由EPS供电,当正常市电供电时,EPS供给灯具正常工作。当市电停止切换到EPS供电的一瞬间,切换时间一般0.5S以内,就在这一瞬间,我灯具电源芯片的VCC电容电压会有一个下降工程。正巧有20多个灯具配接的一个EPS,切换时间导致VCC掉电正好进入到欠压保护模式,EPS切换完成后灯具从保护模式重启不了。(一颗老芯片,保护状态无法重启,需关断重新启动)

解决途径是:错开EPS切换时间,在切换时间内让VCC电压高于或低于保护电压值。

解决方法:

1:最可靠办法为增大芯片VCC电容,确保0.5S VCC都不至于到达保护电压值,即可兼容所有EPS。

2:微调该台EPS转换时间,减小切换时间。

因为产品已经安装,请问大家还有什么临时办法能最快解决工程个例问题吗,比如灯具输入端加个10uF左右电容这种临时办法。

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2019-08-23 06:48
去网上搜一下:“深圳强电通科技”,“QTS3单相双电源快速切换开关”,看看这产品能帮到你不
0
回复
wg8087
LV.2
3
2019-08-23 16:48
@lingyan
去网上搜一下:“深圳强电通科技”,“QTS3单相双电源快速切换开关”,看看这产品能帮到你不
好的,谢谢
0
回复
2019-09-25 07:49
一般EPS是带软启动的所以才有那么长的掉电时间,可以将EPS要求厂家做成硬启动这样就可以。
0
回复
2019-09-29 08:51
你那EPS切换时间太长导致的,我们能做0.2ms快速切换时间的EPS
0
回复
11455355
LV.9
6
2019-10-09 23:31
最简单可靠是1:增大芯片VCC电容,而且电容前最好串联一个二极管作为止回,防止电容电流反灌供电到LED灯珠使得VCC电压跌落太快,加大VCC电容和二极管止回两项措施下来,可以撑起0.5S的掉电时间。
0
回复