中文套件改装教程,附防炸改装说明
全面测试机器性能,防止有故障机器修改后复杂化。
二、拆机,拆元件
拆除R171,R95,R94,R117,R200,R261,
三、防炸优化及电流波动优化
4.0,4.1,4.2版本低压大电流防炸,在R4上面并联6.2k贴片电阻
R4并联焊接技巧:
先在R4一头堆锡一点点,然后镊子镊着6.2k电阻放准位置,尖尖电烙铁慢慢上去,先焊上锡一头的点,另外一头推点焊锡丝登录态一烤漂亮焊点就出来了。
安装优化电流波动电阻和二极管注意二极管正负极
四、电压控制回路的接入
1黑色,5橙色一起接至X4-4或者其他比较大面积的接地位置,
拆除R94R95 R95安装套件自带的0.1uF贴片电容6绿线焊接在R95电容的左侧
10棕色接至X4-1辅电15V
3白色接至X4-2电流测量信号位置
电压测量线,12红色,焊在X2-15位置
五、电流控制回路的接入及电流测量的接入
拆除R117更换套件自带0.1uF电容,拆除D11边上丝印57B电阻,4黄线焊接在R117电容的下边点位上.
3白色接至X4-2电流测量信号位置
六、风扇控制回路的优化
拆除R200,R261两个大电阻
两个680k电阻拧在一起三个脚分别接在LM339的3脚对应的电容上,5脚电容上,11脚电容上
灰色线焊接在小三极管左边电阻上, 2红色测温线焊接在3个2431电阻并联的右侧。
七、电子负载扩展板的安装
陶瓷片双面涂导热硅脂,固定好管子待用, XT60固定, 管子基本和边缘齐平。
将电子负载的3脚接至功率板分流器后面,3号位置先不焊接,管子也先不焊接。
安散热片的过程中调整板子角度,管子角度,管脚修剪合适,角度调整到位后再把管子和3位置焊上。
电子负载第二个管子安装方法,管子引脚别高出散热片记得垫绝缘片!
记得垫绝缘片,涂导热硅脂,线记牢GDS,DS用2.5平方导线,G可以用0.5平方细线,线另外一头对应焊至电子负载扩展板的VT1位置的GDS脚。
八、尾插的安装
品字插座E 朝下,提高安全距离,就近接地,螺丝固定小板内部不要垫绝缘,螺母垫圈直接拧板子上。觉得接线柱太长可以锯掉一节,尽情自由发挥吧。
侧面输出效果图,贴上显眼的红绿贴纸,降低插错口炸鸡风险。
十、安装完毕校准
必须走完六步校准才有效,每步调节准确后按记录!
|
|
光标在【直流电源模式】长按,输入密码【88】确认进入
|
|
|
|
|
|
光标在【测量部分手动校准】长按进入,
|
第一步 |
|
60V版本调节左边数字到外接万用表显示电压为50V,不要接其它负载 SHAPE \* MERGEFORMAT |
— |
100V以上量程 |
调整准确后按【记录】
第二步
调节电压到5V,调整准确后按记录
第三步
外部用万用表电流档短接,调节电流到万用表显示10A,调整准确后按【记录】不要串联其它负载
SHAPE \* MERGEFORMAT
— |
10A以上量程 |
第四步
外部用万用表电流档短接,调节电流到万用表显示1A,调整准确后按【记录】
第五步
外部电源串联标准电流表后,输入到2400的输出端口,调节电流到万用表显示10A,调整准确后按【记录】
外部电源的电压范围2-6V均可,可以用单串锂电池等,电压过高有可能会使电子负载过载造成损坏!
SHAPE \* MERGEFORMAT
— |
10A以上量程 |
大于10A电源,锂电池 |
3-10V |
第六步
调节电流到万用表显示1A,调整准确后按【记录】,
六步全部都按记录后校准有效。
校准6步,按照提示的要求调整到,尽量接近
第1步,调节到50V,
第2步,调节到5V,
第3步,调节到10A,
第4步,调节到1A,
第5步,调节到10A,
第6步,调节到1A,
记录,
全部校准完毕后,可以不拆除外接电源,进入电子负载界面试运行,看是否正确显示。
120V档位时的显示,电压设定的小数为1位
查看中文套件ID方法,在直流电源菜单长按,输入密码48,短按确定,屏幕下方将显示ID