• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

PCB铜箔厚度为35um,40A电流需要布多宽的走线?

正在做一款20KW的逆变器,输入电压540V,请教一下输入的铜箔宽度在什么范围内比较安全?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
jianyedin
LV.9
2
2020-01-02 15:23
这么大的电流要用铜带了
0
回复
11455355
LV.9
3
2020-01-02 18:20

业余制作可以铜箔搪锡增加两支1.5--2.5平方的裸铜线就可以。

如果是批量产品,建议铜片冲压折弯汇流。

0
回复
luck_gfb
LV.7
4
2020-01-07 14:28
计算输入电流在40A左右,走线铜箔按5A/mm(2盎司),3A/mm(1盎司)计算,应该在8mm,上下层可露铜加锡,增加散热。
0
回复
2020-01-07 17:40
0
回复
2023-08-31 16:25

35um的铜厚,33mm的宽度,可以过40a,温升在20摄氏度,如果温升想控制在10摄氏度,走50mm的宽度,表层开窗有利于散热,镀锡有利于增加载流

0
回复
2023-09-01 10:02

https://www.digikey.cn/zh/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-pcb-trace-width

0
回复
2023-09-01 10:04

回复怎么不能添加附件了

0
回复