电源上电解电容400V用110V老化没有问题,用220V老化会出现爆?排除了电容400V额定电压和浪涌电压没有问题,请帮看下,谢!
电源上电解电容400V用110V老化没有问题,用220V老化会出现爆?排除了电容400V额定电压和浪涌电压没有问题,请帮看下,谢!
电源上电解电容400V用110V老化没有问题,用220V老化会出现爆?排除了电容400V额定电压和浪涌电压没有问题,请帮看下,谢!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hylylx
LV.9
2
2020-03-23 10:11
0
回复
提示
qwert123456
LV.6
3
2020-03-23 10:42
这还用问?质量差呗.
0
回复
提示
zengm
LV.1
4
2020-03-25 16:06
有故障录波的话可以查输入,没有的话要对电容分析爆炸机理,炸的不严重好分析,炸的严重难分析。另外品质统计很重要。
0
回复
提示
zengm
LV.1
5
2020-03-25 16:06
有故障录波的话可以查输入,没有的话要对电容分析爆炸机理,炸的不严重好分析,炸的严重难分析。另外品质统计很重要。