• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

变压器线包热问题

现在我做了一款3000W的变压器,输入电压为42~58V,输出电压为400V,输入电流为51A.主电路使用的拓扑是移相全桥电路.变压器的线包温度高达125度左右.变压器使用的磁性是EE55,开关频率95K左右.
  现在的问题是:
  (1)当原副边匝数比为3:30时,绕制方式采用:副边(10T)->原边(1T)->副边(20T)->原边(2T)的绕制方式,原边采用铜带(30*0.3mm),副边采用直径0.4mm的铜线14根并绕.
   按这种方式工作10分钟左右,变压器线包温度很快达到130度左右.我曾经将原边采用两层20*0.2mm铜带并绕(也采用过3层并绕),问题没有任何改善.我也采用过原边(3T)->副边(30T)这种绕制方式,问题没有任何改善.
  (2)当原副边匝数比为2:20时,绕制方式采用:副边(10T)->原边(1T)->副边(10T)->原边(1T)的绕制方式,原边采用铜带(30*0.3mm),副边采用直径0.4mm的铜线14根并绕.
   按这种方式工作一个小时左右,变压器线包温度很快达到125度左右.我曾经将原边采用两层20*0.2mm铜带并绕,温度反而上升更快.

请教各位高手,这到底是怎么回事?现在电流密度已经很低了,为什么这样热,集肤效应与邻近效应我都考虑了,为什么问题没有得到实质性的解决?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2008-08-06 22:02
你磁芯好像小了点,换大点的试试
0
回复
yuanwen
LV.4
3
2008-08-07 08:32
@shenyf1979
你磁芯好像小了点,换大点的试试
我试过使用两个EE55的磁芯叠绕,采用的匝数比为3:30,绕制方式为原边(3T)->副边(30T),原边采用2层30*0.2mm的铜带,副边采用15根直径为0.4的铜线.当输入电流到50A左右,线包温度很快达到130度,没有比较明显的改善.
通过测试磁性温度,磁性温度并不是很高,大约也就80度左右.因此我认为是线圈的热量太大,因此把它将为匝比改为2:20,温度明显下降(运行几个小时才125度).但是还是不满足要求.
请问还有什么方法可以降低变压器线圈的温度?
0
回复
yuanwen
LV.4
4
2008-08-07 12:00
@yuanwen
我试过使用两个EE55的磁芯叠绕,采用的匝数比为3:30,绕制方式为原边(3T)->副边(30T),原边采用2层30*0.2mm的铜带,副边采用15根直径为0.4的铜线.当输入电流到50A左右,线包温度很快达到130度,没有比较明显的改善.通过测试磁性温度,磁性温度并不是很高,大约也就80度左右.因此我认为是线圈的热量太大,因此把它将为匝比改为2:20,温度明显下降(运行几个小时才125度).但是还是不满足要求.请问还有什么方法可以降低变压器线圈的温度?
请大家帮忙顶顶!这是为什么?
0
回复
yuanwen
LV.4
5
2008-08-07 14:23
@yuanwen
请大家帮忙顶顶!这是为什么?
难道就没有人遇到过类似问题吗?
0
回复