• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于通信基站电池充电的疑问

最近有接触铁塔基站的后备铅酸蓄电池,但是自己没有接触过48V通信电源系统,我看电池的输出是直接通过母排或者继电器连接到了通信电源的输出端,而且电源一般输出电压在54-57.5V,因此对该电池的充电有很大的疑问。即通信电源如何给电池充电?

1.当电池处于放空状态时,如果电源输出电压过高,电池就会拉非常大的电流给其自身充电,这样不会导致电源过流保护吗?

2.即使电源系统有恒流设置,但是通信电源除给电池供电外,还需要给基站设备进行供电,基站的设备有无工作轻/满载之分?是否在设计时将通信基站的设备作为一个恒功率的负载来看待,以此来设定电池的恒流充电吗?

还望各位大佬不吝赐教,谢谢。

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2020-11-11 18:11

1、通信电源一般有限功率和限流保护,放空电池充电时输出电压会自动降低,进行限流充电。

2、电源会做冗余设计,总功率会大于负载最大功耗,并预留给电池正常充电的功率。

0
回复
2020-11-19 15:59
@ymyangyong
1、通信电源一般有限功率和限流保护,放空电池充电时输出电压会自动降低,进行限流充电。2、电源会做冗余设计,总功率会大于负载最大功耗,并预留给电池正常充电的功率。

谢谢版主,又发现了一个新的问题,我看有电池厂家做的备电系统的参数是这样的:

1.电池组额定电压:54.4V(3.2V,17串)

2.电池模块内置DCDC电路单板

3.输出额定电压为52.2V

根据磷酸铁锂电池组的性质其电压范围应该在45.9-57.8V之间(考虑单体电池的电压在2.7-3.4V),如果稳压52.2V输出,这样既有升压也有降压环节,不知道

这个DCDC的拓扑是怎么实现的?

而且功率还不小能到5KW。

还望大佬不吝赐教,谢谢。

0
回复
2020-11-19 17:24
@q897039433
谢谢版主,又发现了一个新的问题,我看有电池厂家做的备电系统的参数是这样的:1.电池组额定电压:54.4V(3.2V,17串)2.电池模块内置DCDC电路单板3.输出额定电压为52.2V根据磷酸铁锂电池组的性质其电压范围应该在45.9-57.8V之间(考虑单体电池的电压在2.7-3.4V),如果稳压52.2V输出,这样既有升压也有降压环节,不知道这个DCDC的拓扑是怎么实现的?而且功率还不小能到5KW。还望大佬不吝赐教,谢谢。

可能没做这么复杂,充电部分有个DCDC,放电直接通过保护板输出。

0
回复