今年设计一款太阳能控制器,我们知道电池短路是灾难性的,可能会引发安全事故,所以在处理负载短路保护采用LM358加中断检查方法执行,增加反应灵敏性,现在适得其反。一接感容负载就会触发短路保护程序很是头痛,如果降低反应灵敏性就会导致MOS管击穿。还有这个电路在气温低至-10度的时候 不带负载都会响应短路保护导致无法正常输出。
太阳能控制器短路保护问题分析
全部回复(14)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@qinzutaim
就丢一张图,也不做任何说明?
上面有说的 ,可能是我说的不够详细,我采用的原理是这样的,通过R39和R41对采样电阻0.005R采样通过U2放大25倍,如果采样电流超过25A 就会使得U1的比较器电路7脚输出高电平,触发单片机的外部中断进行关闭输出,从而达到短路保护效果。现在出现的问题是 ,我只要在负载端随意接上一个感性性负载或者带电容的负载都会促使U1的比较器工作触发中断,我猜想应该是感容负载的启动电流比较大 我把短路电流设定至放大,问题还是存在,在R29上并一个104电容,短路保护灵敏度又会降低,使得输出MOS击穿烧毁。还有一个问题 就是这个电路工作在-10度的环境下,不带负载U1的7脚也是输出高电平的,从而导致负载不能工作
0
回复
提示
@也许是个梗
上面有说的,可能是我说的不够详细,我采用的原理是这样的,通过R39和R41对采样电阻0.005R采样通过U2放大25倍,如果采样电流超过25A就会使得U1的比较器电路7脚输出高电平,触发单片机的外部中断进行关闭输出,从而达到短路保护效果。现在出现的问题是,我只要在负载端随意接上一个感性性负载或者带电容的负载都会促使U1的比较器工作触发中断,我猜想应该是感容负载的启动电流比较大我把短路电流设定至放大,问题还是存在,在R29上并一个104电容,短路保护灵敏度又会降低,使得输出MOS击穿烧毁。还有一个问题就是这个电路工作在-10度的环境下,不带负载U1的7脚也是输出高电平的,从而导致负载不能工作
在比较器之前加电容,一则延时,二则滤干扰,并且在选用MOS管的时候要考虑承其瞬间承受峰值电流的能力。
0
回复
提示
@也许是个梗
2,LM358改LM2904.
1
回复
提示