为什么CD铁芯空载电流的计算值和实测值相差会很大?

我们企业生产的硅钢片铁芯CD32X64X160,按手册上算出的值有2A以上,可实际测量的值确只有六百多毫安.
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2008-08-16 18:41
手册给出的是典型磁化曲线,也就是合格的最低标准,要求设计出来的空载电流值,在变压器生产时肯定小于设计值.由于这些工作是七十年代做的.当时集全国变压器设计精英化费将近一年时间完成的.不可否认三十多年来,材料生产厂家也在进步.铁心制造工艺也在提高,因此实测数字偏小是正常的.应自己根据实践经验作一些修正.但也不会有像你计算的那么大的差距,可能计算上会有点问题.
0
回复
baixiang
LV.6
3
2008-08-22 15:40
@隐形专家
手册给出的是典型磁化曲线,也就是合格的最低标准,要求设计出来的空载电流值,在变压器生产时肯定小于设计值.由于这些工作是七十年代做的.当时集全国变压器设计精英化费将近一年时间完成的.不可否认三十多年来,材料生产厂家也在进步.铁心制造工艺也在提高,因此实测数字偏小是正常的.应自己根据实践经验作一些修正.但也不会有像你计算的那么大的差距,可能计算上会有点问题.