用3843做单管正激电源,占空比在0.2左右时不能往下调了,怎么回事?
用3843做单管正激电源,占空比在0.2左右时不能往下调了,怎么回事?
各位大虾请帮忙啊?用3843做单管正激电源,占空比在0.2左右时不能往下调了,怎么回事?电源输入16—40V,输出5V/5A,现在大约输入电压33V左右,输入电压再往上升,占空比不再减小,而是开几个周期关一个周期来工作,电源还有啸叫声,输出倒是基本稳定.
请问这是怎么回事?有什么好的解决方案阿!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hiker1102
LV.2
2
2008-08-12 17:25
怎么没有高手答话啊!我很急啊!
0
回复
提示
zsqlx
LV.5
3
2008-08-17 11:20
@hiker1102
怎么没有高手答话啊!我很急啊!
没遇到过
0
回复
提示
log1
LV.8
4
2008-08-26 04:02
环路补偿不当,重新计算补偿参数吧.
0
回复
提示
youyoujiasu
LV.3
5
2008-12-21 21:16
@log1
环路补偿不当,重新计算补偿参数吧.
原理图,不好说
0
回复
提示
drtmxf
LV.1
6
2008-12-24 15:16
@youyoujiasu
原理图,不好说
变压器匝比不合适,电路图