变压器,电感的高压标准怎么定的,求指点

高手们好,我是初学者,求助下无骨架锰锌的滤波电感、或在升压电感,变压器等,高压标准怎么制定呢,和应用的行业、设备类型、有什么关系,看了一些安规的要求,还是不太系统的明白,小白求指点

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2021-02-23 14:39
这个分安全距离和安规距离,安全距离根据电压来,可以查一下IPC9592有推荐规范,当然根据使用的环境可能需要加严,安规的话就根据认证要求来定
0
回复
yuanbao
LV.1
3
2021-02-23 14:39
求大神帮忙解答一下,跪谢!
0
回复
tracy188
LV.5
4
2021-02-25 10:23

无骨架的的是直接绕在磁芯上,这就要根据供应商提供的磁芯参数来定,一般都会有耐压值,另外还要看你用的线材,以及线与磁芯、线圈之间的爬电距离来确定

0
回复
luck_gfb
LV.7
5
2021-02-25 12:52
根据电源设备的输入输出电压值范围乘以相应的倍数得到了,通常AC220V输入,变压器初次级是加强绝缘,因此原副边绕组是3750V,对磁芯是3000V。可以研究一下UL60950电源的安规标准。
0
回复
2021-02-25 16:02
根据绝缘类型来,如果是LN线间的共模电感,那么只需要满足基本绝缘1500V耐压即可;升压电感和变压器,一样看绝缘等级,如果是加强绝缘则3750V,基本绝缘的话1500V即可。
0
回复