0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
UPS旁路柜零地电压
UPS旁路柜零地电压
我公司做的30KVA的UPS旁路柜,在没有带负载时调压器输出220V很正常,但带上20A的负载后调压器输出就只有195V左右.该机器输入是两根火线,调压器调节一相的电压,最后一级是380/220的隔离变压器,为了减小零地电压就用一根电线把隔离变压器输出220V的两根线中的一根和地线短接.后来公司查原因时发现当时没有30K的隔离变压器就用了一台20K的,但20A的负载也远远小于20K的容量啊!请问是什么原因啊?跪求!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
yanshuoyong
LV.1
2
2008-09-09 20:54
难道没人知道吗?
0
回复
提示
流水禅心
LV.7
3
2008-09-09 21:23
@yanshuoyong
难道没人知道吗?
我看VICOR的电源中做过输出Isense脚
感应电流从而保证输出恒压
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(1)
xiao__qiao
精华推荐
换一换
立
即
发
帖