请教反电动势对变频电源的影响如何解决,谢谢了!

我们客户现在用一台60KVA的变频电源,负载是行车上的电动机,当电动机正转时(起吊)可正常启动,当电动机反转时(放下),2秒钟后变频电源报警.估计是电动机的反电动势对变频电源的影响,请教各位有没有好的解决方法,如何吸收掉这个反电动势.我为人人,人人为我,谢谢各位了.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
sdxtm
LV.3
2
2008-09-18 17:30
加个能耗吸收单元

有条件的话就加个能量反遗单元就行了
0
回复
sunjies
LV.2
3
2008-09-19 08:26
@sdxtm
加个能耗吸收单元有条件的话就加个能量反遗单元就行了
谢谢指教,但是我不知道该怎么加,这个装置该怎么做?有现成的吗,能不能给个电路图什么的,谢谢这位仁兄了
0
回复
sdxtm
LV.3
4
2008-09-19 09:12
@sunjies
谢谢指教,但是我不知道该怎么加,这个装置该怎么做?有现成的吗,能不能给个电路图什么的,谢谢这位仁兄了
有现成的

你咨询一下做变频器的就知道了
0
回复
sunjies
LV.2
5
2008-09-19 11:49
@sdxtm
有现成的你咨询一下做变频器的就知道了
我想自己做一个,但是不知道该怎么做,能帮我设计一下吗?谢啦.或者帮我推荐现成的厂家也行.
0
回复
2008-10-18 12:53
@sunjies
我想自己做一个,但是不知道该怎么做,能帮我设计一下吗?谢啦.或者帮我推荐现成的厂家也行.
输出上面加个二极管...小明
0
回复
sunjies
LV.2
7
2008-10-25 16:44
@xiaoming5921
输出上面加个二极管...小明
谢谢关注,电源输出是三相四线,该如何加二极管呢,加什么型号的?这个问题一直没有解决,请指教,谢谢了!
0
回复