viper22应用效率问题
viper22应用效率问题
最近使用viper22开发一款5V,300mA的开关电源,在220V输入状况下,满载的时候发现效率只有50%多.而且怎么调都上不去了.请教各位大侠有没有什么好办法提高效率.
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
dealjin
LV.4
2
2008-10-20 08:30
viper22A的最大功率可做到20W,电路各元件参数设置很重要.
你把你的电路传上来让大家分析分析.
0
回复
提示
半导体1
LV.5
3
2008-10-20 08:36
其实提高效率的方法就是要把功耗降低..........
0
回复
提示
出谋划策
LV.3
4
2008-10-21 21:47
不能用Viper22,因为这个产品的合适的输出功率为8W至15W,你的负载功耗只有1.5W,可以改用Viper12试.无锡芯朋出产的AP8012与Viper12是同样功能和引脚的,你不妨试一下,效率一定比你现在的要好.联系电话:0510-85217718找邢先生.可以提供参考设计.