开关电源不能正常工作!急!
开关电源不能正常工作!急!
兄弟们!我设计了个开关电源,但无法正常启动工作,按照2842 datasheet推荐的反馈线路无法正常启动工作,2842的电源达到16V后又降下来,降到12V,一直在12V~16v之间跳动,明显的是个保护动作,而换成8V做反馈就可以正常工作,我不是不想用8V做反馈,而是8V不能跟2842电源共地,目前就是这些现象,希望兄弟们帮帮小弟.万分感谢!
2692951226880883.pdf
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zhouyuangang
LV.4
2
2008-11-17 17:11
你那个2脚反馈不对吧
12-16跳电压是一个IC开关动作