请教:半桥变压器的初次级绕线的顺序!
请教:半桥变压器的初次级绕线的顺序!
请问最里面应该是初级还是次级?若采用三明治绕法;应如何排顺序?谢谢!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zhujuye
LV.4
2
2008-12-23 14:19
初级、次级
如果用三明治绕法就用,次级、初级、次级
0
回复
提示
ytdfwangwei
LV.8
3
2008-12-23 14:44
我觉得我们采用三明知绕法的目的就是为了耦合好减少漏感,因此怎么饶应该看你的变压器变比,我一般采用绕组多的包绕组少的方法,也就是先饶绕组多的一半,再绕绕组少的,然后再绕绕组多的.这样两个绕组的漏感都会小.
个人的一点方法,不知道对你有没有用.