• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请问UPS选用问题

1台电脑主机C4 2.4,256M内存,40G硬盘,865G主板,无光驱、软驱;1台17寸纯平显示器;1台LQ-680Pro票据打印机.
这样的配置可以选用1kVA的在线式UPS吗?

2台电脑主机C4 2.4,256M内存,40G硬盘,865G主板,无光驱、软驱;2台17寸纯平显示器;2台LQ-680Pro票据打印机,8口交换机1台.
这样的配置可以选用2kVA的在线式UPS吗?

谢谢
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2005-03-27 14:02
可以!
0
回复
walkman
LV.1
3
2005-03-28 08:09
@tingfei1227
可以!
假如是2台电脑主机C4 2.4,256M内存,40G硬盘,865G主板,无光驱、软驱;2台17寸纯平显示器;2台LQ-680Pro票据打印机,8口交换机1台.
理论上用1kVA的在线式UPS是可以的,但实际应用能行吗?希望各位解答一下.
0
回复
2005-03-28 12:54
@walkman
假如是2台电脑主机C42.4,256M内存,40G硬盘,865G主板,无光驱、软驱;2台17寸纯平显示器;2台LQ-680Pro票据打印机,8口交换机1台.理论上用1kVA的在线式UPS是可以的,但实际应用能行吗?希望各位解答一下.
回答第三位老兄的问题;

根据你提的问题,如果去掉两台打印机和一台交换机用一台1KVA在线的UPS是可以的.

如果加上这两种设备最好选用2KVA的UPS,因为本身电脑就属于感性负载、再加上打印机本身也属于感性负载那在启动或是打印过程电流是非常大的.如果UPS电源长期处在这种满负荷的状态下那用不了久就该进医院了.

UPS的最佳工作状态是负载在60-70%之间是最好的.
0
回复
hejun731
LV.4
5
2005-04-14 23:25
很高兴认识你

    我在论坛上看见你的留言,我多年从事电源销售的,我们公司在北京的中关村中心,我是这个公司的主要负责电源销售工作的部门经理,虽然没有亲身经历加工这些电源,销售也需要技术支持,多年来我也一直在朝着这方面学习,我公司是山特、APC、科士达、宝合UPS电源厂家的合作伙伴!同时代理逆变电源、稳压净化电源、开关电源等等,很愿意和你交流学习!



                     北京创业飞达科贸有限责任公司

         电话:010-82669956/57/58转分机:1010
         联系人:何 军
         E-mail:hejun731@126.com
0
回复
ceo123456
LV.1
6
2005-04-15 22:21
可以用
0
回复