• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

UPS 因电压过高烧了

品牌(APC 500 )UPS 因电压过高烧了,现在故障是开机就报警间格4秒报一次.不知从那里下手,请好心的大哥帮忙.
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
xuling
LV.5
2
2008-12-03 13:06
现在可以输出了但是电压只有172V
0
回复
2008-12-03 14:37
@xuling
现在可以输出了但是电压只有172V
电压是对的啊,不知道你用什么表测量的啊
如果用数字表的话,是对的哦
0
回复
xuling
LV.5
4
2008-12-03 14:47
@上海人民eps
电压是对的啊,不知道你用什么表测量的啊如果用数字表的话,是对的哦
是数字表.那量市电是230V,量UPS172.这样正常吗?
0
回复
2008-12-04 10:45
@xuling
是数字表.那量市电是230V,量UPS172.这样正常吗?
正常的,因为你UPS输出的是方波,用指针表测试的为准,
0
回复
hoper
LV.6
6
2008-12-04 11:24
@上海人民eps
正常的,因为你UPS输出的是方波,用指针表测试的为准,
好像蓄电池电压过高输出就偏低
0
回复
xuling
LV.5
7
2008-12-04 16:30
@hoper
好像蓄电池电压过高输出就偏低
ups还有问题空载可以起振负载就停振,电池是好的.
0
回复
thinkshe
LV.5
8
2008-12-06 21:58
@xuling
ups还有问题空载可以起振负载就停振,电池是好的.
市电输入保险丝损坏
0
回复