PFC+LLC拓扑,开机瞬间PFC输出大电容触发过压保护了

图片中,蓝色波形是PFC输出大电容两端的电压,绿色波形是PFC IC的VCC供电电压。设计的PFC升压输出电压是425V,实测输出电压纹波±10VDC。 在277VAC输入,冷态启动时,PFC输出大电容两端的电压冲到了486VDC(如图片所示)。

但是AC输入电压只有277VAC,整流后乘以1.414倍,整流后的电压391.7VDC;而且在一开始,PFC模块IC的VCC 电压还没起来,应该不存在PFC主动升压的动作。

那PFC输出大电容上的486VDC电压尖峰是什么原因导致的呢? 有什么措施可以降低这个尖峰电压吗?

全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2023-03-27 16:20

自己查了下,是AC输入的机械开关在通电瞬间,使AC电压产生了一个尖峰。

0
回复
jlh213
LV.6
3
2023-03-28 11:13
@龙山脚下的回忆
自己查了下,是AC输入的机械开关在通电瞬间,使AC电压产生了一个尖峰。

可以尝试在交流输入侧串个NTC电阻试试。

0
回复
bake_ql
LV.5
4
2023-03-29 21:08

PFC控制比较差;

电压环控制太慢;设置输出电压软保护;

0
回复
2023-03-31 16:36
@jlh213
可以尝试在交流输入侧串个NTC电阻试试。

原电路是在AC整流桥后的正极串了一个0.7Ω的热敏电阻

0
回复
2023-03-31 16:37
@bake_ql
PFC控制比较差;电压环控制太慢;设置输出电压软保护;

请教下,电压环控制太慢怎么理解, 具体到实际电路,能采取什么方法改进呢?

1
回复
jlh213
LV.6
7
2023-03-31 16:53
@龙山脚下的回忆
原电路是在AC整流桥后的正极串了一个0.7Ω的热敏电阻

有没有可能是你交流输入部分传入了差模电感,开机瞬间,PFC的电容相当于短路,随着电容电压上的电压升高,电流减少,但由于电感续流的存在,导致电解电容上的电压升高呢?

0
回复
2023-03-31 20:13
@jlh213
有没有可能是你交流输入部分传入了差模电感,开机瞬间,PFC的电容相当于短路,随着电容电压上的电压升高,电流减少,但由于电感续流的存在,导致电解电容上的电压升高呢?

感觉不像。因为PFC输出电容上的电压过冲不是每次冷态开机都有,重复几次开机,每次开机前我都把PFC输出电容里的电放完,但是几次中偶尔有一次出现电压过冲。  并且 我有用导线短路输入端EMI滤波的所有差模和共模电感,PFC电容上电压过冲的现象仍然存在。

0
回复
2023-03-31 20:27
@jlh213
有没有可能是你交流输入部分传入了差模电感,开机瞬间,PFC的电容相当于短路,随着电容电压上的电压升高,电流减少,但由于电感续流的存在,导致电解电容上的电压升高呢?

试了下,AC输入使用机械开关时,有此电压过冲;AC输入使用AC Source自带的电子开关时,无电压过冲。

0
回复
toplink666
LV.1
10
2023-06-13 16:41

一键三连,赞赞赞

0
回复
heh123
LV.1
11
2023-07-05 14:12

因为桥堆内四个整二极管实际上阳极与限极之间是有一个分布电容的,容量很小,在开机瞬间其你测试到的电压不完全DC电压,此时瞬间相当于显波器表笔测量的是L N两端,由于分布电容量很小,加上整流桥输出端到PFC大电解间接一个正向二极管,所以偶尔会出现很高的尖峰,如果整流桥后没有大电解出现尖峰的概率会更高,同样如果大电解直接接在桥堆后面且容量越大出现尖峰的概率就会越低。