• 33
    回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

AC产品的输入过流保护设计

PI有很多AC输入产品,其设计时需要加入过流保护设计。参考下图,保险丝F1可隔离电路,并对元件故障提供保护,热敏电阻RT1可在电源连接至AC输入供电时限制浪涌电流。

保险丝的工作原理:

选用熔点低的金属丝作为过流防护器件,一旦线路中出现瞬间过电流,则金属丝熔断,将外线的过电流切断,以保证其不对单板造成损坏,使用熔丝不会对线路的传输性能造成任何影响, 这是它的优点, 但熔丝一旦在过电流作用下断开, 则须人工进行恢复,在线路条件下不好的地区,维护的工作量非常大。

热敏电阻( PTC)的工作原理:

热敏电阻的可自复性能使其得到越来越广泛的应用。热敏电阻常温下呈现一电阻特性(几欧到几十欧),当其中流过一定电流时,所产生的热量使热敏电阻的温度升高,热敏电阻的阻值也缓慢升高,或温度上升至超过特定温度点(称为热敏电阻的居里点)。 热敏电阻阻值会急剧增大至几十到几百千欧,从而达到阻断过电流的目的。热敏电阻呈高阻态后,还会有少量漏电流流过以维持热敏电阻继续发热。过电流消失后,热敏电阻值又会随温度的逐步下降而恢复常温阻值。所以热敏电阻不需要更换,免除了维护人员的工作量。

热敏电阻又分两种:陶瓷型 PTC 及高分子型 PTC。陶瓷型 PTC 优点是易做大阻值,稳定性好, 缺点是动作速度不及高分子 PTC, 动作后表面温度高, 耐高压性能不如高分子 PTC 高分子 PTC 动作速度快,动作后表面温度低,耐高压性能较好,做小阻值易做,缺点是稳定性差,多次动作后回不到原阻值,有时候阻值差别过大,用于对双线平衡要求高的电路时受到一定限制。  

全部回复(33)
正序查看
倒序查看
2023-10-21 10:07

从安全和稳定性来讲,保险丝熔断机制是目前最好的方案,可惜就是只能使用一次,后期维护成本高

0
回复
2023-10-22 18:45

文章讲解了交流输入时的保护电路设计,分析了其中的两个最关键元器件的选择因素,要学习一下。

0
回复
2023-10-23 14:51
@方笑尘MK
从安全和稳定性来讲,保险丝熔断机制是目前最好的方案,可惜就是只能使用一次,后期维护成本高

是的,一般条件下保险丝选的规格都会很高,主要应对严重的短路事故,是远大于一般的浪涌电流的吧

0
回复
2023-10-23 14:52
@dy-mb2U9pBf
文章讲解了交流输入时的保护电路设计,分析了其中的两个最关键元器件的选择因素,要学习一下。

是的 产品的保护电路设计很关键

0
回复
htwdb
LV.7
6
2023-10-23 16:19

AC输入产品(采用开关电源),加入过流保护设计建议采用热压敏电阻方式,可以只限自复自保功能,保险和亚敏合二为一功能。

0
回复
天晴朗
LV.6
7
2023-10-24 21:36

热敏电阻的可自复性能使其得到越来越广泛的应用

0
回复
2023-10-25 06:28

怎么样有效降低过流保护产生的能量损耗

0
回复
2023-10-25 06:50

有没有具体的热传导曲线来描述这个变化过程

0
回复
dy-nmLUWFNr
LV.8
10
2023-10-25 07:54

需要设计隔壁保护方案么

0
回复
yangweiping
LV.5
11
2023-10-25 17:56

保险丝的参数不是很好选择,要考虑负载的类型,上电浪涌等情况。

0
回复
2023-10-25 22:03

这个真的有用么?

0
回复
旻旻旻
LV.7
13
2023-10-25 23:10

过流保护,保险丝是最常用的,热敏电阻现在电路中还是存在恢复不到原始状态,有一定风险

0
回复
cmdz002
LV.5
14
2023-10-25 23:32

PTC在多次过流保护动作后零功率电阻有不同程度的变化。

0
回复
dy-XU5vrphW
LV.7
15
2023-10-26 08:49

需要对信号系统的各个端口做信号隔离保护么

0
回复
天晴朗
LV.6
16
2023-10-26 09:40

热敏电阻在过流升温时会急剧增大至几十到几百千欧,这是一个物理变化过程吧,会不会反应较慢呢

0
回复
Marcia
LV.6
17
2023-10-26 21:51

保险丝熔断在稳定性上来说是最高的,但是维护和人工过于繁琐,未来科技更多倾向于无人化操作

0
回复
沈夜
LV.8
18
2023-10-26 22:43

思路很好

0
回复
XHH9062
LV.9
19
2023-10-26 23:07

设计的很好,学习知识

0
回复
dy-HVtKSbgH
LV.4
20
2023-10-26 23:50

多重保护下的安全性还是不错的

0
回复
tanb006
LV.10
21
2023-10-27 09:14

热敏电阻为啥和保险丝分开装?

怎么解决多次热开关机时,热敏电阻失效的问题?

楼主有方法能避免热敏电阻失效问题吗?

0
回复
2023-10-27 09:41
@yangweiping
保险丝的参数不是很好选择,要考虑负载的类型,上电浪涌等情况。

从简单易用和经济方面看是一个选择方向

0
回复
2023-10-27 09:42
@cmdz002
PTC在多次过流保护动作后零功率电阻有不同程度的变化。

嗯,不能恢复原始状态,有一定初始参数了

0
回复
2023-10-27 09:52
@Marcia
保险丝熔断在稳定性上来说是最高的,但是维护和人工过于繁琐,未来科技更多倾向于无人化操作

有一定道理

0
回复
dy-XU5vrphW
LV.7
25
2023-10-27 10:19

交直流变化过程中需要增加隔离保护么

0
回复
dy-XU5vrphW
LV.7
26
2023-10-27 10:42

需要对端口增加额外保护设计么

0
回复
k6666
LV.9
27
02-06 09:28

当流过被保护原件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选择性

0
回复
方笑尘MK
LV.7
28
06-25 08:28

在多相电源系统中,利用控制器和功率级配合,通过设置不同的过流保护阈值和保护模式,可以有效保护电源及后端负载

0
回复
小布叮
LV.4
29
06-25 22:17

设计过这种电源产品,每次保险丝都来不及保护,总是损坏后面的开关器件。

0
回复
地瓜patch
LV.8
30
06-25 22:24

过流温度必定升高,温度升高可做些保护动作

0
回复
方笑尘MK
LV.7
31
07-18 13:48

使用电流检测电阻或霍尔元件来获取电流信号。当电流超过设定值时,检测电路会触发保护机制

这也是一种办法

0
回复