• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

IGBT直通

我的电路是LCC全桥电路,最近老是炸管,是同一端的管子,好象是直通,不知对否?一个管子炸裂,一个管子短路,连栅极的稳压管也烧掉了,还请各位帮忙!!!!
用24V弱电试机时,看的到IGBT为软开软关,110V~试机也正常,可连续工作,加上220V~,不到五分钟,就炸管.
再次请各位帮帮忙,分析分析!!!!!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
良云
LV.4
2
2005-07-20 22:47
即将现在好了吗?
即将研究这个东东,
请多指教!
0
回复
2005-07-21 10:48
测量220v时而机关的反向电压和电流是否超规格
0
回复
sunyi0219
LV.5
4
2005-07-21 11:22
用示波器看看驱动的波形
0
回复
7730318
LV.2
5
2005-07-25 10:38
我第1直觉就是驱动波形不正常.
0
回复