正激工作方式,主变压器如果磨气隙0.1mm会有什么影响?
正激工作方式,主变压器如果磨气隙0.1mm会有什么影响?
电源如果工作的是正激模式,主变压器不磨气隙与磨气隙有多大区别?
是不是变压器整个温升会降低?或者有其他的什么好处?高手请指教!
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hexiangliu
LV.5
2
2005-04-23 20:57
若加大气隙则电感量会减小,转换能量会降低
0
回复
提示
walkingrun
LV.4
3
2005-04-23 23:20
可以避免变压器瞬间饱和
0
回复
提示
菠萝蜜
LV.7
4
2005-04-24 10:12
加气隙可能导致:
1、初级电感量减小,峰值电流变大,铜损增大;
2、变压器远离饱和;
3、漏感增加;
4、环路可能不稳定.
0
回复
提示
lsl2
LV.2
5
2005-04-24 10:23
防止工作不穩定,降低電感溫度,個人觀點
.
0
回复
提示
yaojunbk
LV.5
6
2005-05-05 19:48
@lsl2
防止工作不穩定,降低電感溫度,個人觀點.
顶一下,请回复!或者猛砸都可以
0
回复
提示
LV.1
7
2005-05-05 20:27
同意楼上观点.