山顿UPS-1000C能不能改成12V供电?
山顿UPS-1000C能不能改成12V供电?
山顿UPS-1000C原机采用2个12V/7Ah畜电池供电,我想把它改成12V供电不知道行不行?望高手指点!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
huamg
LV.7
2
2009-01-21 15:25
完全可以,不过要更改几个地方,
1/充电
2/3524供电
3/低压保护
4/低压报警
5/变压器
0
回复
提示
yhliang2
LV.9
3
2009-01-23 07:36
最难的事是重新绕制变压器.
0
回复
提示
lzm55555
LV.2
4
2009-01-23 09:27
@yhliang2
最难的事是重新绕制变压器.
其实要改的地方很多
1充电器电路
2推挽升压电路
3辅助电源电路
而且还要注意不但是个输入电压减半的问题,如果还按着原来的带载容量,那样输入电流就加倍了,所以很多功率器件要重新选取,如变压器(推挽的和充电器的)、开关管、保险管等
0
回复
提示
zouyi168
LV.1
5
2009-01-23 12:56
@lzm55555
其实要改的地方很多1充电器电路2推挽升压电路3辅助电源电路而且还要注意不但是个输入电压减半的问题,如果还按着原来的带载容量,那样输入电流就加倍了,所以很多功率器件要重新选取,如变压器(推挽的和充电器的)、开关管、保险管等
有那么多电路要改的呀!麻烦!跟做一个新的差不多!还是不改了!谢谢太家的帮忙!祝大家新年快乐!
0
回复
提示
tvro
6
2009-03-17 13:03
一如不改,用两块电瓶方便