我现在正在做一个超声波逆变电源,功率为1.2-5千瓦可调,频率调节范围20KHz-80KHz,爆掉好多功率模块,采用3525做过,采用3842、494等先后做过几个方案都爆,请教各位前辈高人给与指点
1.2-5千瓦超声波电源,频率20KHz-80KHz,爆掉好多功率模块求救
全部回复(76)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@xkw1
无论线圈导杆结构还是压电陶瓷结构的换能器都有感性和容性状态,你必须首先配置合适大小的串联电感,使负载呈感性,这样系统才会不炸管.
我驱动的负载为压电陶瓷,单个元件功率100瓦,依负载需要同频率压电陶瓷元件多个并联工作,以前采用电子管驱动不会有问题,但耗能太大,效率太低,客户已经忍无可忍,如果不改型则我这边只有死掉!!!以前采用3525A直接用方波驱动大功率MOS模块,也试过采用IGBT,但最终听到的还是爆竹声声!!!可否指点?我不会用PROTEL和POWER PCB,我做线路板都是采用CAD2004一笔一划制作后打印在胶片上作光敏板
0
回复
提示
@不明外星生物
输出功率600瓦--5000瓦可调,频率18KHz-45KHz,30KHz-88KHz可以平滑调节,分两段是因为我想分两段做成两种可能会比较好一点,至少谐波干扰会小,电源直接采用市电供电,AC220V,50Hz要求加进线滤波线路,以避免对电网产生过大干扰,可以帮忙吗?体积尽量小.不胜感激!!!!笨笨跪上!!!!
其它都能满足,这样宽的调频范围无法做成软开关电路,若调频范围在25KHZ到35KHZ则可以.若做成硬开关电路本人不感兴取,做得最好80%的效率,有1KW的功耗消耗在功率管的管芯上,还有什么可靠性而言,用软开关电路效率95%.另外5KW功率不能用单相电,这是常识,供电局规定单相用电不超过2KW.
0
回复
提示