• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

应该)请教一下UPS维修方面的问题

应该)请教一下UPS维修方面的问题
我们这有一台山特以C3K的新式UPS,刚开始是坏了一对逆变管,我把管子换了后,试机,一切正常,但第二天,用电池开机没问题,可一转市电,主机又坏了,3845、3854均没坏,再换管子,又好了,但第三天一切市电又坏,为什么 ,请高人指教
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2004-02-14 08:34
C3K UPS
从驱动波形入手分析,或把逆变管加大一号试试,
0
回复
hbts111_
LV.2
3
2004-02-17 08:43
@
C3KUPS从驱动波形入手分析,或把逆变管加大一号试试,
可是,控制板是新换的,刚开始,驱动的光耦、电阻 都换过
可是,控制板是新换的,刚开始,驱动的光耦、电阻 都换过
0
回复
2004-02-17 08:52
关键在于切换的瞬间.
先用电池供电带满载测试逆变有没有问题,在切换瞬间电源是否完全断开?UPS是在线式还是后备式?最好有图.
0
回复
hbts111_
LV.2
5
2004-02-18 15:24
@zhangchuan
关键在于切换的瞬间.先用电池供电带满载测试逆变有没有问题,在切换瞬间电源是否完全断开?UPS是在线式还是后备式?最好有图.
感谢你的回信
这台是山特3KUPS是在线式的,刚开始我是用电池开的机,但是一切都没问题,(当然,这是在空载情况下进行的)只是在电池切换市电的时候,它就崩了逆变管
0
回复
2004-02-18 16:08
@hbts111_
感谢你的回信这台是山特3KUPS是在线式的,刚开始我是用电池开的机,但是一切都没问题,(当然,这是在空载情况下进行的)只是在电池切换市电的时候,它就崩了逆变管
哦!是这样!
我对UPS不熟,没搞过.线路结构也不知道,只是凭我的经验给你一个方向.如果有图就很好分析.
0
回复
hbts111_
LV.2
7
2004-02-18 16:51
@zhangchuan
哦!是这样!我对UPS不熟,没搞过.线路结构也不知道,只是凭我的经验给你一个方向.如果有图就很好分析.
我如果有图的话,我估计也没能多大的问题,但是这一次,我看是有图也没有什么 太大的用处了,所以我才请教
请教
0
回复
baishi
LV.4
8
2004-02-19 11:01
市电开机
市电开机有问题吗
0
回复
hbts111_
LV.2
9
2004-02-24 09:07
@baishi
市电开机市电开机有问题吗
市电一开机也就坏了,
市电一开机也就坏了,刚修好的那一天就是没事,几次修好后,都 是在第二天在市电的情况或是切换市电的情况下崩管子的
0
回复
2004-03-03 16:07
还有损坏的元件.
请仔细查找.
0
回复
cole
LV.2
11
2004-10-30 22:09
@
C3KUPS从驱动波形入手分析,或把逆变管加大一号试试,
请问UPS600W 1000W 2000W 3000W 等逆变管的正式名称以及型号是什么,怎样才可以把300W的UPS扩容到3000W,用什么样子的逆变管,请大家帮帮忙,我实在没有办法了,谢谢大家,谢谢各位好心人.
0
回复
2004-10-30 22:36
@cole
请问UPS600W1000W2000W3000W等逆变管的正式名称以及型号是什么,怎样才可以把300W的UPS扩容到3000W,用什么样子的逆变管,请大家帮帮忙,我实在没有办法了,谢谢大家,谢谢各位好心人.
扩容?怎么没听过UPS有这概念?怕怕是不可能吧?300W和3KW,太多东西不一样了!
0
回复
riello
LV.4
13
2004-10-31 00:39
@棋院院长
还有损坏的元件.请仔细查找.
你要说明是坏的哪部分器件.
0
回复
tingfei1227
LV.4
14
2004-10-31 22:26
检查一下充电部份可能有问题!
0
回复
lili_czx
LV.2
15
2004-11-01 11:27
山特ups采用的是半桥结构逆变,标准机内置电池,如果电池模式工作正常,不能转市电,你可以先看看市电是否正常,然后取下逆变管,测量上下桥臂的驱动信号是否有直通的现象,如果正常,再开逆变了.
0
回复
素狼
LV.5
16
2004-11-01 13:53
在線式的UPS,正常工作的時候是邊輸出供電,同時也給蓄電池充電,當輸入突然斷電的時候,由蓄電池經過逆變升壓來供輸出電.而你在通電瞬間就干掉了管子,估計是你供電給蓄電池充電的電路干掉了,因此很可能你那UPS的充電電路有燒壞,而你沒有修好.你多查一下充電電路和逆變電路,也包括時基電路.
0
回复