0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
异音问题大讨论
异音问题大讨论
异音问题大讨论
在开关电源设计过程中经常会碰到设计出来的电源在工作中会发出异音,请各位前辈谈谈自己在处理这些问题时的心得!大家可以以flyback,PFC,forward,RCC等为例给大家作一些讲解!目前我是在PFC+Forward结构的开关电源中遇到异音!请问异音发生的原因,怎么去找异音发出的根源,怎么去解决?请各位大力支持!十分感谢!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
stli
LV.4
2
2004-03-16 16:45
我碰到的基本上有这几种情况
一种是不规则的间歇振荡.另一种规则的频率比较固定的振荡造成电感异音.
线路滤波器不良也有过异音.
交流瓷片和交流壳式薄膜电容不良也出现过异音
0
回复
提示
maychang
LV.6
3
2004-03-17 19:44
多半是反馈电路问题
这些声音多半是反馈电路问题.直流输出稍大,就使得脉宽减少很多,甚至完全关闭.直流输出因向负载放电输出减少,脉宽又增加很多,使直流输出过大.特点是声音的频率与负载有关,可能在某一负载时完全没有声音.应仔细设计反馈电路,主要是反馈电路的频率-增益和频率-相移特性.
0
回复
提示
工程师都在看
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
精华推荐
换一换
立
即
发
帖