0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
请教,“整定值”作何理解?
请教,“整定值”作何理解?
请教,“整定值”作何理解?
各位大虾,请教,电源标准里“整定值”作何解释,其与“额定值”、“标称值”的区别是什么?如一个输出为5V的电源模块,其输出电压整定值是否就是其实际输出电压?谢谢!急盼回复.
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
大唐之凤凰小筑
LV.8
2
2004-03-19 15:16
我怎么没听过?整定值?哪个的叫法哟
??
0
回复
提示
hereliu
LV.8
3
2004-03-19 19:29
与额定值,标称值一会使
.
0
回复
提示
yueyuexing
LV.3
4
2010-01-25 09:13
强烈关注中!!
YD731中 都是以整定值为标准计算 源效应,负载效应。。。。但是却没说整定值如何得出?
“4.9 负载效应(负载调整率)
不同负载情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.5 %。
4.10 源效应(电网调整率)
不同交流输入电压情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.1 %。
4.11 稳压精度
不同交流输入电压与负载进行组合,各种情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.6 %。
4.12 温度系数(1/℃)
相对于20 ℃环境温度情况下,温度每变化1 ℃时的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.02 %。
4.13 负载效应恢复时间(动态响应)
由于负载的阶跃变化(突变)引起的直流输出电压变化后的恢复时间应不大于200 μs,其超调量应不超过输出电压整定值的±5 %。
注:恢复时间是指直流输出电压变化量上升至大于稳压精度处开始,恢复至小于等于并不再超过稳压精度处止的这段时间。”
0
回复
提示
jxmalan
LV.1
5
2013-11-20 11:28
@yueyuexing
强烈关注中!!YD731中都是以整定值为标准计算源效应,负载效应。。。。但是却没说整定值如何得出?“4.9负载效应(负载调整率)不同负载情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.5%。4.10源效应(电网调整率)不同交流输入电压情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.1%。4.11稳压精度不同交流输入电压与负载进行组合,各种情况下的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.6%。4.12温度系数(1/℃)相对于20℃环境温度情况下,温度每变化1℃时的直流输出电压与输出电压整定值的差值应不超过输出电压整定值的±0.02%。4.13负载效应恢复时间(动态响应)由于负载的阶跃变化(突变)引起的直流输出电压变化后的恢复时间应不大于200μs,其超调量应不超过输出电压整定值的±5%。注:恢复时间是指直流输出电压变化量上升至大于稳压精度处开始,恢复至小于等于并不再超过稳压精度处止的这段时间。”
YD/T1376-2005中有定义:
输入电压为标称值,输出电流为50%额定值时的输出电压值为电压整定值
0
回复
提示
zhengxl001
LV.1
6
2017-08-04 19:36
额定值的+/-5%
0
回复
提示
工程师都在看
国巨集团和Microchip高压解决方案,助力打造坚固可靠的电气化系统
电源网-fqd
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
电源网-fqd
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
精华推荐
换一换
立
即
发
帖