经过DC-DC变换器隔离开的地线为了共地可不可以直接短接?

经过DC-DC变换器隔离开的地线为了共地可不可以直接短接?
各位大虾,请教一事.我用一个COSEL牌子的DC-DC变换器,型号是 ZUS15 1205,该变换器生成5伏输出时把地线隔离开了.可我要用的是共地的输出,可不可以直接短接12伏输入和5伏输出的地线?
谢谢赐教.
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2004-03-22 19:03
应该没有问题
从原理上分析,隔离一般是变压器隔离,这时候联接两者地应该没有什么问题
0
回复
2004-03-28 22:06
@低压大电流
应该没有问题从原理上分析,隔离一般是变压器隔离,这时候联接两者地应该没有什么问题
从原理上讲当然没问题
从原理上讲当然没问题
0
回复
宋江
LV.3
4
2004-03-29 19:20
没问题.
即使你将非地端和12V的地相接也没问题.
0
回复
maoan123
LV.1
5
2019-12-23 18:21
我最近也有这个疑问,但也只是听说接在一起 没问题,不知道原理