0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
一台科美(pcm)UPS开机后报警两声就自动关闭,是什么原因?
一台科美(pcm)UPS开机后报警两声就自动关闭,是什么原因?
本人有一台科美(pcm)UPS开机后报警两声就自动关闭,无法使用,请问各位DX是什么原因?
全部回复(20)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
qqpp
LV.1
2
2005-06-29 18:53
怎么没人理我???
制造商是“科美电子有限公司”.
0
回复
提示
tingfei1227
LV.4
3
2005-06-30 13:19
能否说得详细一点?是电池开机吗?是什么型号?
电池是否正常?如果是在福建OR广东我可以帮你解决!!
0
回复
提示
东方电源
LV.5
4
2005-07-01 15:11
@qqpp
怎么没人理我???制造商是“科美电子有限公司”.
所以以后这些杂牌子不要买,现在坏了找不到人了吧?
0
回复
提示
tingfei1227
LV.4
5
2005-07-01 15:20
@东方电源
所以以后这些杂牌子不要买,现在坏了找不到人了吧?
我看你的这个就是杂牌!
0
回复
提示
cruel
LV.3
6
2005-07-01 16:56
报警声音是长是短???????
UPS报警有长有短,你的是????
0
回复
提示
tingfei1227
LV.4
7
2005-07-01 16:58
@cruel
报警声音是长是短??????? UPS报警有长有短,你的是????
对!说详细点,大家帮分析分析!
0
回复
提示
yangfandy
LV.3
8
2005-07-09 08:46
@tingfei1227
对!说详细点,大家帮分析分析!
可能是负载过高,要么是主板接触不良
0
回复
提示
海魂
LV.5
9
2005-07-13 14:35
首先科美是PCM的工厂,也不算是杂牌子,不知道你说的是多大的什么型号,PCM有的机器是有休眠模式的,如果不带负载就马上进入休眠模式,如果带了负载马上就开始工作,你最好把现象说的详细点,然后大家好分析.
0
回复
提示
xiechji
LV.2
10
2005-07-14 08:51
把型号和故障写的清楚些
太笼统了啊
0
回复
提示
qqpp
LV.1
11
2005-07-24 22:01
对不起,很久没来了!是一台科美BNT-500A的UPS,刚开始是开机后,过几秒钟,滴滴两声就自动关机.现在放了几个月后,根本无法开机了.不知道我说清楚了吗?
0
回复
提示
tingfei1227
LV.4
12
2005-07-25 10:56
@qqpp
对不起,很久没来了!是一台科美BNT-500A的UPS,刚开始是开机后,过几秒钟,滴滴两声就自动关机.现在放了几个月后,根本无法开机了.不知道我说清楚了吗?
可能是电池有问题!更换一个电池即可!
0
回复
提示
zack
LV.5
13
2005-07-26 00:21
@tingfei1227
可能是电池有问题!更换一个电池即可!
是不加负载的情况下吗?
考虑换电池吧.
0
回复
提示
xiechji
LV.2
14
2005-07-26 08:37
@qqpp
对不起,很久没来了!是一台科美BNT-500A的UPS,刚开始是开机后,过几秒钟,滴滴两声就自动关机.现在放了几个月后,根本无法开机了.不知道我说清楚了吗?
第一次逆变了吗??
电池自检过了吗??
0
回复
提示
szxsm
LV.1
15
2005-07-26 23:18
我认为也有可能是电池的问题了!换电池试试!
0
回复
提示
qqpp
LV.1
16
2005-07-28 16:49
@zack
是不加负载的情况下吗?考虑换电池吧.
是不加负载的情况下.
0
回复
提示
qqpp
LV.1
17
2005-07-28 16:50
@xiechji
第一次逆变了吗??电池自检过了吗??
有点不懂,如何逆变?如何自检?
0
回复
提示
qqpp
LV.1
18
2005-07-28 16:52
@szxsm
我认为也有可能是电池的问题了!换电池试试!
一定要换同型号的电池吗?我们这只能买到摩托车用的电池.
0
回复
提示
zack
LV.5
19
2005-07-28 23:27
@qqpp
一定要换同型号的电池吗?我们这只能买到摩托车用的电池.
可以用
0
回复
提示
草原狼
LV.2
20
2006-02-10 17:37
@zack
可以用
科美没有UPS是PCM的吧,你加负载了吗?有一种节电的UPS在没带负载一分钟后就自动关机.由于他们换了代理商,可能科美已经关门了,他的工艺太差,设计人员还不错!至少比大陆有些人懂
0
回复
提示
stlong
LV.4
21
2006-02-15 23:14
@草原狼
科美没有UPS是PCM的吧,你加负载了吗?有一种节电的UPS在没带负载一分钟后就自动关机.由于他们换了代理商,可能科美已经关门了,他的工艺太差,设计人员还不错!至少比大陆有些人懂
是电池有问题!更换一个电池即可!
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】应用LED电源制作家庭植物补光灯
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
精华推荐
换一换
立
即
发
帖