单相大功率负载,想用三相电源来平衡,知道有一种三相变单相的T接线变压器,但不知线圈绕组是如何连接的,请赐教
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
hooklyj
LV.1
2
2005-07-07 09:10
怎么没人会吗,大虾顶一下嘛
0
回复
2005-07-08 14:16
@hooklyj
怎么没人会吗,大虾顶一下嘛
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120803248.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

参考一下
0
回复
劳同志
LV.7
4
2005-07-12 07:45
别误解,目前不存在三相变单相的变压器,而是变二相,叫平衡变压器.T型叫SCOTT.
此问题专业性强,一两句话说不清.SCOTT的介绍最早出现在“Transformer Hangdbook"1940版.也可找《电机学》变压器部分,理论分析见《变压器》杂志1984里找.
小笨熊的图是错误的.
0
回复
2005-07-12 17:30
@劳同志
别误解,目前不存在三相变单相的变压器,而是变二相,叫平衡变压器.T型叫SCOTT.此问题专业性强,一两句话说不清.SCOTT的介绍最早出现在“TransformerHangdbook"1940版.也可找《电机学》变压器部分,理论分析见《变压器》杂志1984里找.小笨熊的图是错误的.
多谢指正!!!!!!
我只是以前这样用过,当时也没有仔细分析其工作原理.也许我是错误的.当时我用的是两台10KV的电压互感器接成一个临时电源.
0
回复
2005-08-10 19:35
@不明外星生物
多谢指正!!!!!!我只是以前这样用过,当时也没有仔细分析其工作原理.也许我是错误的.当时我用的是两台10KV的电压互感器接成一个临时电源.
两台电压互感器],10KV/110V规格,当时我用它作220V的电源,反正220V工具当时可以用,具体没有详细查对
0
回复
空间
LV.2
7
2007-01-23 12:07
有需要设计三相转单相变压器的请与我联系。
0
回复
空间
LV.2
8
2007-02-01 09:35
朋友们,有需要变压器设计服务的请到我的博客