探讨:开关电源高次谐波干扰指数超标的解决办法
探讨:开关电源高次谐波干扰指数超标的解决办法
开关电源的EMC试验,往往很难通过,或者通过测试的认证试验很麻烦.不知有没有在这方面有经历过的朋友.一般在做认证过程中,需要反复调整并更改设计.普遍的测试报告显示,开关电源在3、5、7次倍频时,高次谐波对电网的干扰影响最为明显,并且大都有超标的现象.因此该问题难住了许多即使很有经验的工程师们.如果你有什么好的建议,希望能站出来踊跃讨论这个话题.
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
atx
LV.7
2
2005-07-15 16:51
改良变压器结构和工艺及绕制参数,调整PCB,调整滤波器但都要对症下药.