• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

探讨一下开关电源滤波 LC的 取值

探讨一下开关电源滤波 LC的 取值
LC设定了滤波的截止频率,从需要滤掉的谐波频率 可以决定 L*C
另外,从输出电压文波也可以得出L*C
只是: L和C分别如何决定?还请各位多多指教啊
我现在只有一个方案:看看电感电流,设定其纹波与full load 比率,然后决定L.
不知还有什么因素要考量,有人说L和c的不同取值会带来不同的稳态/暂态性能,我一直不知从何入手考虑此点
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
leifeng
LV.2
2
2004-05-01 17:24
L,C的选择于电路结构及满载电流有很大关系,

Cout= 0.25*Imax/(8*f*Vp-p)
0
回复
jacki_wang
LV.11
3
2004-05-01 18:02
应该分开来谈正激和反激的LC,两者的原理截然不同.
0
回复
2004-12-07 09:28
@leifeng
L,C的选择于电路结构及满载电流有很大关系,Cout=0.25*Imax/(8*f*Vp-p)
大侠这个方案是怎么得来得?

我一直在用控制稳定性来来选择LC.
0
回复
asdasd
LV.4
5
2004-12-07 12:47
@jacki_wang
应该分开来谈正激和反激的LC,两者的原理截然不同.
请谈谈具体得如何确定啊?
以前多是根据经验,再试验试验就定了,具体如何计算还得学习啊!
0
回复
holyfaith
LV.8
6
2009-10-14 16:42
@jacki_wang
应该分开来谈正激和反激的LC,两者的原理截然不同.
要是反激开关电源,要求输出15V,1A,怎么选取输出的滤波电感与电容呢
1
回复