安规一次侧对二次侧的距离要求

一次侧对二次侧空间距离是4MM.沿面距离是5MM (IEC基本的要求).具体要看测工作电压的结果,所以你一定设计大于这两个参数.以我的经验,一般上空间距离是6.5MM,沿面距离是8MM就较保险了.还有任何问题请与我联系,谢谢!
全部回复(18)
正序查看
倒序查看
shower
LV.8
2
2005-07-20 19:27
广告
0
回复
海洋
LV.5
3
2005-07-27 08:39
你好我想問一下,我的變壓器沒有擋牆,2次用三重絕緣線飛線,這樣我要怎樣測一二側的距離?
0
回复
oscar11
LV.4
4
2005-07-27 09:20
@海洋
你好我想問一下,我的變壓器沒有擋牆,2次用三重絕緣線飛線,這樣我要怎樣測一二側的距離?
你好,因为你的2次用三重絕緣線飛線,所以是不需要挡墙.而距离要求也是一定够的
0
回复
shower
LV.8
5
2005-07-27 10:13
@oscar11
你好,因为你的2次用三重絕緣線飛線,所以是不需要挡墙.而距离要求也是一定够的
好象你这样二次侧没距离问题,但一次侧必须要档墙,不知道说的对不对
0
回复
海洋
LV.5
6
2005-07-27 13:51
@shower
好象你这样二次侧没距离问题,但一次侧必须要档墙,不知道说的对不对
老兄說的一次側要是何原因,我在想,用三重線可以不用絕緣膠紙來加在層中,那樣的話就說明如飛線的話,一二側就和上面兄弟說的不會有這問體.不知我的看法對不?
請指點
0
回复
海洋
LV.5
7
2005-07-27 13:53
@海洋
老兄說的一次側要是何原因,我在想,用三重線可以不用絕緣膠紙來加在層中,那樣的話就說明如飛線的話,一二側就和上面兄弟說的不會有這問體.不知我的看法對不?請指點
老兄有沒有就是電壓和間距的那表啊能發我嗎?
jian812003@tom.com
0
回复
oscar11
LV.4
8
2005-07-28 18:58
@shower
好象你这样二次侧没距离问题,但一次侧必须要档墙,不知道说的对不对
,其实是不需要加挡墙的.但铁芯需视为一次侧,所以(应用在适配器中)铁芯须和二次侧元件保持适当距离.
0
回复
oscar11
LV.4
9
2005-07-28 19:05
@海洋
老兄說的一次側要是何原因,我在想,用三重線可以不用絕緣膠紙來加在層中,那樣的話就說明如飛線的話,一二側就和上面兄弟說的不會有這問體.不知我的看法對不?請指點
可以这么说,但以目前生产三重絕緣線的厂商来说,里面都有一层絕緣胶纸
0
回复
oscar11
LV.4
10
2005-07-28 19:05
@海洋
老兄有沒有就是電壓和間距的那表啊能發我嗎?jian812003@tom.com
可以,过两天我找一下发给你
0
回复
成隆
LV.6
11
2005-07-29 12:59
@oscar11
,其实是不需要加挡墙的.但铁芯需视为一次侧,所以(应用在适配器中)铁芯须和二次侧元件保持适当距离.
工作電壓大於160VAC,小于300VAC,安規距離:5.6MM
0
回复
2005-07-29 16:36
@oscar11
,其实是不需要加挡墙的.但铁芯需视为一次侧,所以(应用在适配器中)铁芯须和二次侧元件保持适当距离.
DX!
0
回复
海洋
LV.5
13
2005-07-29 20:21
@y.w_zhang2003
DX!
謝謝各位的回答,有那位朋友有關高頻變壓器在做和用的時後的有關安規資料發來看看﹗﹗jian812003@tom.com
0
回复
海洋
LV.5
14
2005-07-29 20:23
@成隆
工作電壓大於160VAC,小于300VAC,安規距離:5.6MM
你說的5.6mm是說哪個?是爬電距離還是空間啊?
0
回复
oscar11
LV.4
15
2005-08-03 15:36
@海洋
謝謝各位的回答,有那位朋友有關高頻變壓器在做和用的時後的有關安規資料發來看看﹗﹗jian812003@tom.com
我司的新一次安规研讨会又开始了
0
回复
oscar11
LV.4
16
2005-08-03 15:37
@oscar11
我司的新一次安规研讨会又开始了
我司的新一次安规研讨会又开始了
0
回复
oscar11
LV.4
17
2005-08-03 15:37
@oscar11
我司的新一次安规研讨会又开始了
我司的新一次安规研讨会又开始了
0
回复
oscar11
LV.4
18
2005-08-03 15:38
@oscar11
我司的新一次安规研讨会又开始了
我司的新一次安规研讨会又开始了
0
回复
oscar11
LV.4
19
2005-08-12 10:22
@oscar11
我司的新一次安规研讨会又开始了
题:免费安规研讨会我司电源研讨会在8-19举行,有意者请与我联系,0769-5471212(长安)名额有限(50名)额满截止
0
回复