• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请问谁知道松下WSE-300交直流氩弧焊机的修理

我现在有台松下300交直流氩弧焊机因可控硅损坏一只更换后,焊交流开始还行,可焊了十多分钟后电弧不稳,到后来根本焊不了,之前是交直流转换开关有一组开关损坏造成可控硅损坏的,希望有那位兄弟能指导为感!
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
李振生
LV.1
2
2009-05-04 15:35
仔细检查测量电压,把上次烧的换掉的同时,查一下上下级是否有过流过压击穿的其他配件.另外,测电压一定把引弧断开,不然易烧表.
0
回复
2009-05-04 16:19
@李振生
仔细检查测量电压,把上次烧的换掉的同时,查一下上下级是否有过流过压击穿的其他配件.另外,测电压一定把引弧断开,不然易烧表.
已查,并测量了输出波形都一致.
0
回复
李振生
LV.1
4
2009-05-04 16:21
@辰拓焊接
已查,并测量了输出波形都一致.
换个好一点的可控硅吧
0
回复
2009-05-04 16:34
@李振生
换个好一点的可控硅吧
可控硅不要配对吗?因我也更换过几个可控硅问题都一样
0
回复
李振生
LV.1
6
2009-05-04 16:42
@辰拓焊接
可控硅不要配对吗?因我也更换过几个可控硅问题都一样
有空整理些照片,看看. 另外把引弧去掉,接个220的灯泡观察
0
回复
2009-05-04 16:45
@李振生
有空整理些照片,看看.另外把引弧去掉,接个220的灯泡观察
不明白?????????
0
回复
cindy921
LV.4
8
2009-05-04 17:44
@辰拓焊接
不明白?????????
1:把面板上的开关,只用两组,用其中一组带个4组的继电器来代替以前那几组,这是松下的这种机最失败的地方,不知为啥总不改,几十年了.
2:可控硅是用一个模块和两个独立的单硅,单独的一个是用在续流用的,如果不焊小电流的话,可以不装,如它没坏,可以用它代替那一个用.
3:交流是接近反并联的方式,管子差别不大,可以不用配对.

你那坏的原因还可能是开关引起的.
0
回复
2009-05-04 18:28
@cindy921
1:把面板上的开关,只用两组,用其中一组带个4组的继电器来代替以前那几组,这是松下的这种机最失败的地方,不知为啥总不改,几十年了.2:可控硅是用一个模块和两个独立的单硅,单独的一个是用在续流用的,如果不焊小电流的话,可以不装,如它没坏,可以用它代替那一个用.3:交流是接近反并联的方式,管子差别不大,可以不用配对.你那坏的原因还可能是开关引起的.
是的开关已换但电弧总没原来稳,不知为什麽
0
回复
cindy921
LV.4
10
2009-05-04 22:45
@辰拓焊接
是的开关已换但电弧总没原来稳,不知为什麽
一般这种情况发生在交流焊.
直流很少.
在交流时,它的反馈PID参数是通过一个IC[好象是4053]来切换引弧与焊接状态,上面有个可调电阻是来调引弧和振荡点的,你的情况可能是动了这个VR,所以会在一段范围振荡[电弧不稳,弧光是闪耀的].
WP的板最麻烦的就在这个部分,
有关再详细的问题请问"东方焊接"这位网友,他是这方面的专家.
0
回复
2009-05-05 17:22
@cindy921
一般这种情况发生在交流焊.直流很少.在交流时,它的反馈PID参数是通过一个IC[好象是4053]来切换引弧与焊接状态,上面有个可调电阻是来调引弧和振荡点的,你的情况可能是动了这个VR,所以会在一段范围振荡[电弧不稳,弧光是闪耀的].WP的板最麻烦的就在这个部分,有关再详细的问题请问"东方焊接"这位网友,他是这方面的专家.
谢谢老兄我主板的VR没调.
0
回复
yjlnmy
LV.7
12
2009-06-10 16:43
@辰拓焊接
谢谢老兄我主板的VR没调.
有做焊机的吗
我是做焊机主变铁芯的
我们可以帮您设计
可以加我QQ:345521526
0
回复
2011-07-06 09:39
@yjlnmy
有做焊机的吗我是做焊机主变铁芯的我们可以帮您设计可以加我QQ:345521526
0
回复