负载下瞬间切换电源
负载下瞬间切换电源
大师们您们好:
我有一个问提在220V2500W的负载下瞬间切换电源时不影响工作,要用什么电容啊?要多大的? 220V/1000W的负载要多大?谢谢!!!
全部回复(13)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
周挺巧
LV.7
2
2009-05-07 09:03
你采用什么转换开关,转换时间是多少,转换过程中允许电压跌落多少?
0
回复
提示
ytdfwangwei
LV.8
3
2009-05-07 10:43
C×△U=I×△T
0
回复
提示
bjd889
LV.2
4
2009-05-07 16:33
转换时间大约是1秒,转换中允许电压跌落10%.谢谢!!!
0
回复
提示
周挺巧
LV.7
5
2009-05-07 17:18
@bjd889
转换时间大约是1秒,转换中允许电压跌落10%.谢谢!!!
2500W要500000uF以上
1000W要200000uF以上
太大了
0
回复
提示
周挺巧
LV.7
6
2009-05-07 17:19
@周挺巧
2500W要500000uF以上1000W要200000uF以上太大了
是以DC220V计算的
0
回复
提示
bjd889
LV.2
7
2009-05-07 18:16
@周挺巧
是以DC220V计算的
要用什么电容啊?
0
回复
提示
ytdfwangwei
LV.8
8
2009-05-08 08:14
@bjd889
要用什么电容啊?
建议你还是采用超级电容吧,在电力系统中用过220V1F的电容.
0
回复
提示
周挺巧
LV.7
9
2009-05-08 08:30
@ytdfwangwei
建议你还是采用超级电容吧,在电力系统中用过220V1F的电容.
好建议
0
回复
提示
周挺巧
LV.7
10
2009-05-08 08:33
@周挺巧
好建议
如果没有超级电容,用电解电容也是不错的选择
0
回复
提示
bjd889
LV.2
11
2009-05-08 12:34
@ytdfwangwei
建议你还是采用超级电容吧,在电力系统中用过220V1F的电容.
用220V1F的电容,耐压不就太小了吗?要什么规格比较好啊? 推荐一款吧!
如果使用成功再奖励5分
谢谢!
0
回复
提示
ytdfwangwei
LV.8
12
2009-05-08 13:37
@bjd889
用220V1F的电容,耐压不就太小了吗?要什么规格比较好啊? 推荐一款吧! 如果使用成功再奖励5分 谢谢!
我说的是220V标称值,意思就是用在电力电源上的,电力电源一般工作电压也的240V左右吧
0
回复
提示
bjd889
LV.2
13
2009-05-10 19:40
树脂的电容225J MP100是什么意思啊?
0
回复
提示
ytdfwangwei
LV.8
14
2009-05-11 08:39
@bjd889
树脂的电容225JMP100是什么意思啊?
容量2.2uF,电压应该是10V或100V,这个我不确定.